一、單選題

1.當兩個異性帶電物體互相靠近時,它們之間就會(A)。P1

A、互相吸引 B、互相排斥 C、無作用力 D、不能確定

2.一般規定參考點的電位為(B)V。P1

A、-1 B、0 C、1 D、2

3.方向不變,大小隨時間有脈動變化的電流叫做(D)。P2

A、正弦交流電 B、簡諧交流電 C、脈動交流電 D、脈動直流電

4.(C)是衡量電源將其他能量轉換為電能的本領大小的物理量。P3

A、電流 B、電壓 C、電動勢 D、電功率

5.求導體電阻大小的表達式為(B)。P3

A、R=ρLs B、R=ρL/s C、R=ρs/L D、R=Ls/ρ

6.電源電動勢的大小等于外力克服電場力把單位正電荷在電源內部(B)所做的功。P3

A、從正極移到負極 B、從負極移到正極 C、從首端移到尾端 D、從中間移到外殼

7.電流在外電路中從電源的正極流向負極,在電源內部(A)。P3

A、從電源的負極流向正極 B、從負載的正極流向負極

C、從電源的正極流向負極 D、從負載的負極流向正極

8.已知一部分電路的端電壓為10V,電阻為5Ω,則電流的電流為(B)A。P4

A、1 B、2 C、5 D、10

9.在電路中,內阻損耗的功率等于電源產生的功率與負載消耗功率(B)。P5

A、之和 B、之差 C、之積 D、之商

10.在電路中,電阻的聯接方法主要有(D)。P6

A、串聯和并聯 B、并聯和混聯 C、串聯和混聯 D、串聯、并聯和混聯

11.電路處于(C)狀態時,電路中的電流會因為過大而造成損壞電源、燒毀導線,甚至造成火災等嚴重事故。P9

A、通路 B、斷路 C、短路 D、開路

12.發生短路時,電路中的電流值比正常時的電流值(A)。P9

A、大很多倍 B、小 C、一樣大 D、小很多倍

13.以下關于電功率P的計算公式,正確的是(B)。P9

A、P=I2Rt B、P=W C、P= UIt D、W=U2t/R

14.小磁針轉動靜止后指南的一端叫(C)極。P10

A、M B、N C、S D、t

15.判定通電直導線周圍磁場的方向,通常采用(C)進行判定。P11

A、左手螺旋定則 B、安培環路定理 C、右手螺旋定則 D、楞次定律

16.規定在磁體外部,磁力線的方向是(B)。P11

A、由S極到達N極 B、由N極到達S極

C、由N極出發到無窮遠處 D、由S極出發到無窮遠處

17.磁場中某點磁感應強度B的方向就是該點(B)的切線方向。P11

A、磁通 B、磁力線 C、電磁力 D、磁場強度

18.磁感應強度B與垂直于磁場方向的面積S的乘積,稱為通過該面積的(C)。P12

A、電磁力F B、電場強度E C、磁通量φΦ D、磁場強度H

19.通過電磁感應現象可以知道,當導體的切割速度和磁場的磁感應強度一定時,導線的切割長度越短,則導體中的感應電動勢(A)。P14

A、越小 B、不變 C、越大 D、不確定

20.通電直導體在磁場中所受力的大小,與其在磁場中的有效長度(A)。P16

A、成正比 B、成反比 C、無關系 D、以上答案皆不對

21.直導體垂直于磁力線運動時,感應電動勢e(A)。P16

A、最大 B、最小 C、為0 D、不確定

22.日常用的交流電是(C)交流電。P18

A、正切 B、余切 C、正弦 D、余弦

23.在正弦交流電路中,電壓、電流、電動勢都是隨時間(C)。P18

A、非周期性變化的 B、恒定不變的

C、按正弦規律變化的 D、按余弦規律變化的

24.在正弦交流電的交變過程中,電流的最大值隨著時間的變化(C)。P18

A、變大 B、變小 C、保持不變 D、按照正弦交變

25.對于正弦交流電,最大值等于有效值的(B)倍。P19

A、1 B、 C、 D、2

26.初相位為“負”,表示正弦波形的起始點在坐標原點O點的(B)。P19

A、左方 B、右方 C、上方 D、下方

27.在直流電路中,電感元件的(C)。P21

A、容抗值大于零 B、感抗值大于零 C、感抗值等于零 D、感抗值小于零

28.在純電阻電路中,電流和電壓(A)。P21

A、同相位 B、反相位 C、相位差為π/2 D、相位差為π

29.在交流電路中,電容元件的容抗XC和其電容C(A)。P24

A、成反比 B、成正比 C、無關系 D、以上答案皆不對

30.在純電容的交流電路中,電壓的有效值與電流有效值的比值為(D)。P24

A、電阻 B、阻抗 C、感抗 D、容抗

31.在純電容交流電路中,電路的(C)。P25

A、有功功率小于零 B、有功功率大于零 C、有功功率等于零 D、無功功率等于零

32.在R、L、C串聯的交流電路中,阻抗Z的計算公式為(C)。P26

A、 B、

C、 D、

33.在R、L、C串聯的交流電路中, 當 XC>XL時,電路呈(C)。P26

A、純電阻性質 B、感抗性質 C、容抗性質 D、阻抗性質

34.在感性負載交流電路中,采用(D)的方法可提高電路功率因數。P29

A、串聯電阻 B、并聯電阻 C、串聯電容 D、并聯電容

35.三相交流電源作△形連接時,線電壓UL與相電壓UP的數值關系為(C)。P32

A、 B、 C、 D、

36.無論三相電路是Y接或△接,當三相電路對稱時,其總有功功率為(B)。P35

A、 B、 C、 D、

二、判斷題(×為錯誤、√為正確)

1.電場中某點的電位等于電子在該點所具有的電位能。(×)P1 電荷

2.帶電物體之間的作用力是靠磁場來傳遞的。(×)P1 電場

3.一般規定電路參考點的電位為1。(×)P1 0

4.電流分交流電和直流電兩大類。(√)P2

5.電流的方向規定為正電荷移動的方向。(√)P2

6.大小方向都隨時間變化的電流叫做直流電。(×)P2 交流

7.電路中電流大小可以用電流表進行測量,測量時是將電流表并聯在電路中。(×)P2 串

8.電流表的量程應等于被測電路中實際電流的數值。(×)P2 大于

9.在電源內部,電動勢和電流的方向相反。(×)P2 相同

10.電壓和電位差的單位都是伏特,用字母V表示。(√)P2

11.導體的電阻隨溫度變化而變化。(√)P3

12.電源是將其他形式的能量轉換為電能的裝置。(√)P3

13.在電路中,負載可以將其他形式的能量轉換為電能。(×)P3 電源

14.部分電路歐姆定律表明,當電壓一定時,通過電阻的電流與電阻大小成正比。(×)P4 正比

15.全電路歐姆定律用于分析支路電流與電源電動勢的關系。(×)P5 回

16.最簡單的電路由電源、負荷、開關和連接導線組成。(√)P5

17.在電路中,電阻的聯接方法主要有串聯、并聯和混聯。(√)P6

18.在電阻串聯的電路中,流過各串聯電阻上的電流相等。(√)P6

19.電路的三種狀態為通路、短路和斷路。 (√)P8

20.當電阻R兩端的電壓U一定時,電阻R消耗的電功率P與電阻R的大小成正比。(×)P9 反比

21.磁力線在某區域的密度與該區域的磁場強弱成反比。(×)P11 正比

22.用右手螺旋定則判定長直載流導線的磁場時,右手握住導線,伸直拇指,大拇指指向電流的方向,則四指環繞的方向為磁場的方向。(√)P11

23.直線載流導線周圍的磁力線是環繞導線的同心圓形狀,離導線越近,磁力線分布越疏,離導線越遠,磁力線分布越密。(×)P11

24.磁感應強度B是用來描述磁場的強弱和方向的物理量。(√)P12

25.磁通越大,則表示磁場越強。(×)P12-13 單位面積

26.判斷導體內的感應電動勢的方向時,應使用左手定則。(×)P14 右

27.電磁力的大小與導體所處的磁感應強度,導體在磁場中的長度和通過導體中的電流的乘積成正比。(√)P15

28.交流電流的有效值和最大值之間的關系為:。(√)P19

29.頻率為50Hz的交流電,其角頻率為157rad/s。(×)P19 314

30.從電阻消耗能量的角度來看,不管電流怎樣流,電阻都是消耗能量的。(√)P21

31.無功功率中的“無功”的含義是“交換”。(√)P23

32.兩根相線之間的電壓稱為線電壓。 ( √ )P32

33.三相交流對稱電路中,如采用三角形接線時,線電流等于相電流的倍。(√)P34

34.利用江河所蘊藏的水力資源來發電,這種電廠稱水力發電廠。(√)P37

三、多選題

1.以下有關電位差的說法正確的有(AC)。P2

A、電路中任意兩點間電位的差值稱為電壓(電位差) B、A、B兩點的電壓以UAB表示,UAB=UB-UA

C、電位差是產生電流的原因 D、常用的電位差單位:1kV=103mV

2.以下有關電阻的說法正確的有(AC)。P3

A、導體對電流的阻力小,表明它的導電能力強

B、導體對電流的阻力大,表示它的導電能力強

C、電阻用字母R表示,單位是歐姆

D、電阻的表達式為:R=ρS/L

3.以下有關電阻的表達式R=ρL/S,說法正確的有(CD)。P3

A、R是電阻,單位是西門子(s) B、ρ為電阻率,單位是歐姆/米(Ω/m)

C、L是導體的長度,單位是米(m) D、S是導體的截面積,單位是平方毫米(mm2)

4.在多個電阻并聯構成的電路中,以下說法正確的有(AD)。P7

A、電路的端電壓等于各并聯支路的端電壓 B、電路的端電壓等于各并聯支路的端電壓之和

C、電路的電流等于各并聯支路電流 D、電路的電流等于各并聯支路電流之和

5.以下有關電能的計算公式,正確的有(BC)。P9

A、W=IRt B、W=UIt C、W=U2t/R D、W=P

6.以下有關磁感應強度的說法正確的有(AC)。P12

A、磁感應強度是表示磁場中某點磁場強弱和方向的物理量

B、磁場中某點磁感應強度B的方向就是該點磁力線的法線方向

C、如果磁場中各處的磁感應強度B相同,則該磁場稱為均勻磁場

D、在均勻磁場中,磁感應強度B= S/Ф

7.以下有關均勻磁場的說法中正確的有(AD)。P12-13

A、各處磁感應強度相同的磁場稱為均勻磁場 B、在均勻磁場中,磁感應強度B=ФS

C、通過單位面積的磁通越少,則磁場越強 D、磁感應強度有時又稱磁通密度

8.以下有關磁場強度的說法正確的有(BC)。P13

A、磁場強度是一個標量,常用字母H表示

B、其大小等于磁場中某點的磁感應強度B與媒介質導磁率μ的比值

C、磁場強度的單位是A/m

D、較大的單位: 1奧斯特=104安/米

9.以下有關導體上感應電動勢方向的判定,說法正確的有(CD)。P14

A、可用左手定則來判定 B、手背迎著磁力線

C、大姆指指向導線運動速度v的方向 D、四指的方向即是感應電動勢e的方向

10.以下有關磁場對通電直導體的作用,說法正確的有(BC)。P15

A、磁場越強,直導體所受的力就越小

B、磁場越弱,直導體所受的力就越小

C、直導體通過的電流越大,其所受的力就越大

D、直導體通過的電流越小,其所受的力就越大

11.正弦交流電的三要素是(BCD)。P18

A、最大值 B、角頻率 C、初相角 D、周期

12.在R、L、C串聯的交流電路中,以下計算公式正確的有(AB)。P26

A、阻抗: B、電抗:

C、感抗: D、容抗:

四、案例分析題

1.某長度的1mm2銅線的電阻為3.4Ω,若同長度的4mm2的同種銅線,其電阻值為(A)Ω。P3

A、0.85 B、1.7 C、5.1 D、6.8

2.導線的電阻為4Ω,今把它均勻地拉長到原來的2倍,電阻變為(B)Ω。P3

A、8 B、16 C、24 D、32

3.有一電源的電動勢E為3V,內阻R0為0.4Ω,外電路電阻R為9.6Ω,則電源內部電壓降U0和端電壓U的值符合下列選項 (C)。P5

A、0.8 V, 2 V B、0.1 V, 2.2 V C、0.12 V, 2.88 V D、0.15 V, 3.12 V

4.在交流電壓為220V的供電線路中,若要使用一個額定電壓為110V,功率為40W的燈泡,則應串聯一個阻值為(D)Ω的電阻。P7

A、285.5 B、290.5 C、295.5 D、302.5

5.有一額定值為220V、1500W的電阻爐,接在220V的交流電源上,則電阻爐被連續使用4個小時所消耗的電能為(C)kWh。P9

A、3 B、4.5 C、6 D、7.5

6.已知一燈泡的電壓220V,功率為40W,它的電阻是(B)Ω。P9

A、620 B、1210 C、1600 D、3200

7.將一根導線放在均勻磁場中,導線與磁力線方向垂直,已知導線長度L為10m,通過的電流I為50A,磁通密度為B為0.5T,則該導線所受的電場力F為(D) N。P16

A、50 B、100 C、200 D、250

8.已知正弦電流,則用電流表分別測兩電流值,其讀數符合下列選項(B)。(提示)P20

A、20, 30A B、20A, 21.2A C、28.28A, 30A D、28.28A, 21.2A

9.把L為0.1H的電感線圈接在U為220V、f為50Hz的交流電源上,則感抗XL 、電流I的值符合下列選項(B)。P21-22

A、31.4Ω,3.5A B、31.4Ω,7A C、62.8Ω,3.5A D、62.8Ω,7A

10.在純電感的交流電路中,以下說法正確的有(BCD)。P21-22

A、電流的相位超前電壓相位90°

B、電壓的有效值與電流有效值的比值為感抗

C、電流的相位滯后電壓相位90°

D、電感元件的感抗與頻率成正比

11.在電容C為50μF的電容器上加電壓U為220V、頻率f為50Hz的交流電,求容抗XC、無功功率Q的值符合下列選項(B)。P24

A、63.69Ω,837.8kvar B、63.69Ω,759.9kvar

C、75.78Ω,837.8kvar D、75.78Ω,759.9kvar

12.某對稱三相負載作三角形(D)連接,接在線電壓為380V的電源上,測得三相總功率為6KW,每相功率因數0.8。則負載的相電流和線電流的值符合下列選項(B)。P35

A、11.4A,6.58A B、6.58A,11.4A C、6.58A,6.58A D、11.4A,11.4A

13.有一臺電動機功率P為1.1kW,接在U為220V的工頻電源上,工作電流I為10A,則該電動機的功率因數為(B)。P35

A、0.45 B、0.5 C、0.7 D、0.9

第二章 電力系統基本知識

一、單選題

1.以煤、石油、天然氣等作為燃料,燃料燃燒時的化學能轉換為熱能,然后借助汽輪機等熱力機械將熱能變為機械能,并由汽輪機帶動發電機將機械能變為電能,這種發電廠稱(B)。P39

A、風力電站 B、火力發電廠 C、水力發電廠 D、核能發電廠

2.(C)往往由大壩維持在高水位的水經壓力水管進入螺旋形蝸殼推動水輪機轉子旋轉,將水能變為機械能,水輪機轉子再帶動發電機轉子旋轉發電,將機械能變成電能。P39

A、風力電站 B、火力發電廠 C、水力發電廠 D、核能發電廠

3.(D)是由于核燃料在反應堆內產生核裂變,釋放出大量熱能,由冷卻劑(水或氣體)帶出,在蒸發器中將水加熱為蒸汽,用高溫高壓蒸汽推動汽輪機,再帶動發電機發電。P40

A、風力電站 B、火力發電廠 C、水力發電廠 D、核能發電廠

4.由各級電壓的電力線路,將各種發電廠、 變電所和電力用戶聯系起來的一個(A)和用電的整體,叫做電力系統。P41

A、發電、 輸電、配電 B、發電、 輸電、變電

C、變電、 輸電、配電 D、發電、 變電、配電

5.很高電壓的電能不能直接使用,又必須建設(B)、配電線路,將降低到用電設備使用電壓的電能送到用電設備,才能使用。P41

A、升壓變電所 B、降壓變電所 C、中壓變電所 D、低壓變電所

6.為了提高供電可靠性、經濟性,合理利用動力資源,充分發揮水力發電廠作用,以及減少總裝機容量和備用容量,現在都是將各種類型的發電廠、變電所通過(B)連接成一個系統。P41

A、用電線路 B、輸配電線路 C、發電線路 D、配電線路

7.從發電廠到用戶的供電過程包括發電機、(D)、輸電線、降壓變壓器、配電線等。P41

A、汽輪機 B、電動機 C、調相機 D、升壓變壓器

8.一般電力網通常由輸電、變電、(B)三個部分組成。P42

A、發電 B、配電 C、用電 D、強電

9.大型電力系統有強大的調頻和( D )能力,有較大的抵御諧波的能力,可以提供質量更高的電能。P42

A、調相 B、調功 C、調流 D、調壓

10.電力系統中的各級電壓線路及其聯系的各級(A ),這一部分叫做電力網,或稱電網。P42

A、變、配電所 B、斷路器 C、隔離開關 D、電流互感器

11.交流特高壓輸電網一般指(C)及以上電壓電網。P42

A、800kV B、900kV C、1000kV D、1100kV

12.交流超高壓輸電網一般指330kV、(D)、750kV電網。P42

A、35kV B、110kV C、220kV D、500kV

13.交流高壓輸電網一般指110kV、(D)電網。P42

A、10kV B、20kV C、35kV D、220kV

14.中壓配電網一般指20kV、(A)、6kV、3kV電壓等級的配電網。P43

A、10kV B、110kV C、480V  D、35kV

15.中壓配電網一般指(A)、10kV、6kV、3kV電壓等級的配電網。P43

A、20kV B、110kV C、480V   D、35kV

16.直流(C)稱為特高壓直流輸電。P43

A、±600kV B、±700kV C、±800kV D、±900kV

17.在負荷不變的情況下,配電系統電壓等級由10kV升至20kV,功率損耗降低至原來的(D)。P43

A、10% B、15% C、20% D、25%

18.低壓配電網一般指(C)、400V電壓等級的配電網。P43

A、3kV B、110kV C、220V   D、35kV

19.低壓配電網一般指220V、(C)電壓等級的配電網。P43

A、3kV B、110kV C、400V   D、35kV

20.中壓配電網一般指20kV、10kV、6kV、(A)電壓等級的配電網。P43

A、3kV B、110kV C、480V  D、35kV

21.當20kV取代10kV中壓配電電壓,原來線路導線線徑不變,則升壓后的配電容量可以提高(A)倍。P43

A、1 B、2 C、3   D、4

22.為了更好地保證用戶供電,通常根據用戶的重要程度和對供電可靠性的要求,將電力負荷共可分為(A) 類。P45

A、三 B、四 C、五 D、六

23.下列各項,一般情況下屬于一類用電負荷的是(B)。P45

A、農村照明用電 B、中斷供電時將造成人身傷亡

C、市政照明用電 D、小企業動力用電

24.中斷供電時將造成人身傷亡,屬于(A)負荷。P45

A、一類 B、二類 C、三類 D、四類

25.在一類用電負荷中,當中斷供電將發生中毒、爆炸和火災等情況的負荷,以及特別重要場所的不允許中斷供電的負荷,稱為(C)。P46

A、超一類負荷 B、重點負荷 C、特別重要負荷 D、重載負荷

26.中斷供電將影響重要用電單位的正常工作,屬于(B)負荷。P46

A、一類 B、二類 C、三類 D、各類

27.中斷供電時將影響有重大政治、經濟意義的用電單位的正常工作,屬于(A )負荷。P46

A、一類 B、二類 C、三類 D、四類

28.一類負荷中的特別重要負荷,除由(B)獨立電源供電外,還應增設應急電源,并不準將其他負荷接入應急供電系統。P46

A、一個 B、兩個 C、三個 D、四個

29.變、配電所一次主接線中所用的電氣設備,稱為(A)。P47

A、一次設備 B、二次設備 C、遠動設備 D、通信設備

30.在10kV變電所中,主變壓器將(A)的電壓變為380/220V供給380/220V的負荷。P47

A、10kV B、35kV C、110kV D、20kV

31.變、配電所主要由主變壓器、配電裝置及測量、(C)等部分構成,是電網的重要組成部分和電能傳輸的重要環節。P47

A、輸電線路 B、配電線路 C、控制系統 D、發電廠

32.變、配電所主要由主變壓器、(C)、控制系統等部分構成,是電網的發電廠重要組成部分和電能傳輸的重要環節。P47

A、輸電線路 B、配電線路 C、配電裝置及測量 D、發電廠

33.變、配電所主要由(A)、配電裝置及測量、控制系統等部分構成,是電網的重要組成部分和電能傳輸的重要環節。P47

A、主變壓器 B、發電廠 C、輸電線路 D、配電線路

34.在一類負荷的供電要求中,允許中斷供電時間在(D)小時以上的供電系統,可選用快速自啟動的發電機組。P47

A、12 B、13 C、14 D、15

35.在一類負荷的供電要求中,允許中斷供電時間為(A)的系統可選用蓄電池不間斷供電裝置等。P47

A、毫秒級 B、秒級 C、分級 D、小時級

36.高壓斷路器具有斷合正常負荷電流和切斷(C)的功能,具有完善的滅弧裝置。P48

A、開路電流 B、瞬時電流 C、短路電流 D、勵磁電流

37.高壓斷路器具有斷合正常(A)和切斷短路電流的功能,具有完善的滅弧裝置。P48

A、負荷電流 B、開路電流 C、瞬時電流 D、勵磁電流

38.(D)是用來接通和分斷小容量的配電線路和負荷,它只有簡單的滅弧裝置。P48

A、高壓斷路器 B、隔離開關 C、熔斷器 D、負荷開關

39.當電路發生短路或過負荷時,(D)能自動切斷故障電路,從而使電器設備得到保護。P48

A、高壓斷路器 B、隔離開關 C、電壓互感器 D、熔斷器

40.(D)的作用是將高壓系統中的電流或低壓系統中的大電流轉變為標準的小電流,供測量、保護、監控用。P48

A、高壓斷路器 B、隔離開關 C、電壓互感器 D、電流互感器

41.因為隔離開關(A),所以隔離開關禁止帶負荷拉合。P48

A、沒有滅弧裝置 B、有滅弧裝置 C、部分有滅弧裝置 D、部分沒有滅弧裝置

42.變電所電氣主接線采用(B),在母線故障或檢修時,配電所將全所停電。P49

A、單母線分段接線 B、單母線接線 C、內橋接線 D、外橋接線

43.電源進線電壓為10KV 的用戶,一般總降壓變壓所將10KV電壓降低到(B)V 后,然后經低壓配電線路供電到各用電場所,供給低壓用電設備用電。P50

A、500/400 B、380/220 C、380/260 D、500/220

44.當負荷較大,而且有很多重要負荷的用戶,通常采用(B)的總降壓變電所的電氣主接線。P51

A、雙電源進線單臺變壓器 B、雙電源進線兩臺變壓器

C、單電源進線兩臺變壓器 D、單電源進線單臺變壓器

45.(B)的特點是線路故障或檢修,不影響變壓器運行,而變壓器故障或檢修要影響相應線路,線路要短時停電。P51

A、外橋接線 B、內橋接線 C、單母線接線 D、單母線分段接線

46. (A)的特點是變壓器故障或檢修不影響線路運行,而線路故障或檢修要影響變壓器運行,相應的變壓器要短時停電。P51

A、外橋接線 B、內橋接線 C、單母線接線 D、單母線分段接線

47.只要在配電裝置的布置上采取適當措施,采用橋接線的變電所主接線還可能發展為(B),以便增加進出線回路。P51

A、單母線接線 B、單母線分段接線 C、線路變壓器組接線 D、雙母線

48.小容量配電所高壓側通常采用隔離開關-熔斷器或跌落式熔斷器、(B)等主接線形式。P52

A、隔離開關 B、負荷開關-熔斷器 C、熔斷器 D、斷路器-熔斷器

49.小容量配電所高壓側通常采用負荷開關-熔斷器、(B)等主接線形式。P52

A、隔離開關 B、隔離開關-跌落式熔斷器 C、熔斷器 D、斷路器-熔斷器

50.當負荷較大,而且有很多重要負荷的用戶,通常采用(B)的總降壓變電所的電氣主接線。P53

A、雙電源進線單臺變壓器 B、雙電源進線兩臺變壓器

C、單電源進線兩臺變壓器 D、單電源進線單臺變壓器

51.當電壓上升時,白熾燈的( A )將大為縮短。P54

A、壽命 B、光通量 C、發光效率 D、發熱量

52.當電壓過高時,電動機可能(B)。P54

A、不能啟動 B、絕緣老化加快 C、反轉 D、倒轉

53.電能質量包括(B)、頻率和波形的質量。P54

A、電流 B、電壓 C、電阻 D、功率

54.供電質量指電能質量與(D)。P54

A、供電經濟性 B、供電周期性 C、供電服務性 D、供電可靠性

55.供電電壓允許偏差通常是以電壓實際值和電壓額定值之差與電壓(A)之比的百分數來表示。P54

A、額定值 B、實際值 C、瞬時值 D、有效值

56.裝設雙臺變壓器的用電變電所,當一臺變壓器故障、檢修或正常停運時,斷開該變壓器高、低壓側斷路器,合上(B),即可將負荷改由另一臺運行變壓器供電。P54

A、旁路斷路器 B、分段斷路器 C、主變斷路器 D、線路斷路器

57.在某一個時段內,電壓急劇變化而偏離(D)的現象,稱為電壓波動。P55

A、最大值 B、最小值 C、瞬時值 D、額定值

58.供電電壓允許偏差規定,低壓照明用戶供電電壓允許偏差為額定電壓的(D)。P55

A、+4%~-10% B、+5%~-10% C、+6%~-10% D、+7%~-10%

59.(B)電壓急劇波動引起燈光閃爍,光通量急劇波動,而造成人眼視覺不舒適的現象,稱為閃變。P55

A、長期性 B、周期性 C、連續性 D、間隔性

60.為提高功率因數;運行中可在工廠變配電所的母線上或用電設備附近裝設(A),用其來補償電感性負載過大的感性電流,減小無功損耗,提高末端用電電壓。P56

A、并聯電容器 B、并聯電感器 C、串聯電容器 D、串聯電感器

61.在并聯運行的同一電力系統中,不論裝機容量的大小、任一瞬間的(A)在全系統都是一致的。P57

A、頻率 B、電壓 C、電流 D、波形

62.供電頻率偏差通常是以實際頻率和額定頻率之差與(B)之比的百分數來表示。P57

A、實際頻率 B、額定頻率 C、平均頻率 D、瞬時頻率

63.供電頻率偏差通常是以實際頻率和額定頻率之(B)與額定頻率之比的百分數來表示。P57

A、和 B、差 C、積 D、商

64.供電頻率的允許偏差規定,電網裝機容量在3000MW及以上的為(B)Hz。P57

A、±0.1 B、±0.2 C、±0.3 D、±0.4

65.為了保證頻率偏差不超過規定值,必須維持電力系統的(A)平衡,采取相應的調頻措施。P57

A、有功功率 B、無功功率 C、電流 D、電壓

66.電網諧波的產生,主要在于電力系統中存在各種(C)元件。P58

A、電感元件 B、電容元件 C、非線性元件 D、三相參數不對稱

67.大型的(B)和大型電弧爐,產生的諧波電流最為突出,是造成電網諧波的主要因素。P58

A、熒光燈 B、晶閘管變流設備 C、高壓汞燈 D、變壓器

68.大型的晶閘管變流設備和(D),它們產生的諧波電流最為突出,是造成電網諧波的主要因素。P58

A、熒光燈 B、變壓器 C、高壓汞燈 D、大型電弧爐

69.在中性點接地的電力系統中,以(C)的短路故障最多,約占全部故障的90%。P59

A、三相短路 B、兩相短路 C、單相接地 D、兩相接地短路

70.電力系統中相與相之間或相與地之間(對中性點直接接地系統而言)通過金屬導體、電弧或其它較小阻抗連結而形成的非正常狀態稱為(A)。P59

A、短路 B、開路 C、接地 D、暫態

71.三相系統中發生的短路有 4 種基本類型,三相短路、(B)、單相接地短路和兩相接地短路。P59

A、相相短路 B、兩相短路 C、相地短路 D、瞬時短路

72.三相系統中發生的短路有 4 種基本類型,(A)、兩相短路、單相接地短路和兩相接地短路。P59

A、三相短路 B、相相短路 C、相地短路 D、瞬時短路

73.在三相系統中發生的短路中,除(A)時,三相回路依舊對稱,其余三類均屬不對稱短路。P59

A、三相短路 B、兩相短路 C、單相接地短路 D、兩相接地短路

74.三相系統中發生的短路有 4 種基本類型,三相短路、兩相短路、單相接地短路和(A)。P59

A、兩相接地短路 B、相相短路 C、相地短路 D、瞬時短路

75.在中性點(A)的電力系統中,以單相接地的短路故障最多,約占全部故障的90%。P59

A、接地 B、不接地 C、經消弧線圈接地 D、經小電阻接地

76.在發電機出口端發生短路時,流過發電機的短路電流最大瞬時值可達額定電流的(A)倍。P59

A、10~15 B、5~10 C、0~5 D、15~20

77.電力系統發生短路時,短路點的(A)可能燒毀電氣設備的載流部分。P60

A、電弧 B、電場 C、電磁 D、電爐

78.電網經常解列是將機組和線路分配在不同的母線系統或母線分段上,并將(A)斷開運行,這樣可顯著減小短路電流。P61

A、母線聯絡斷路器或母線分段斷路器 B、主變斷路器

C、主變或線路斷路器 D、線路斷路器

79.在降壓變電所內,為了限制中壓和低壓配電裝置中的短路電流,可采用變壓器低壓側(A)方式。P61

A、分列運行 B、并列運行 C、分列和并列運行 D、分列或并列運行

80.在電力系統中,用得較多的限制短路電流的方法有,(A)、采用分裂繞組變壓器和分段電抗器、采用線路電抗器、采用微機保護及綜合自動化裝置等。P61

A、選擇合適的接線方式 B、真空斷路器 C、并聯電容器 D、液壓斷路器

81.(A)短路,其不平衡電流將產生較強的不平衡磁場,會對附近的通信線路、電子設備及其他弱電控制系統產生干擾信號,使通訊失真、控制失靈、設備產生誤動作。P61

A、不對稱的接地 B、三相接地 C、對稱接地 D、對稱或者不對稱接地

82.一般發生短路故障后約0.01s時間出現最大短路沖擊電流,采用微機保護一般僅需(B)s就能發出跳閘指令,使導體和設備避免承受最大短路電流的沖擊,從而達到限制短路電流的目的。P62

A、0.002 B、0.003 C、0.004 D、0.005

83.(A)主要用于發電廠向電纜電網供電的6~10kV配電裝置中,其作用是限制短路電流,使電纜網絡在短路情況下免于過熱,減少所需要的開斷容量。P62

A、線路電抗器 B、線路電容器 C、線路阻波器 D、線路電阻

84.(A)是指為了保證電氣設備在系統正常運行或發生事故情況下能正常工作而進行的接地。P62

A、工作接地 B、防雷接地 C、保護接地 D、設備接地

85.(C)是指為了保證人身安全和設備安全,將電氣設備在正常運行中不帶電的金屬部分可靠接地。P62

A、工作接地 B、防雷接地 C、保護接地 D、設備接地

86.為了限制6~10kV配電裝置中的短路電流,可以在母線上裝設(A)。P62

A、分段電抗器 B、并聯電容器 C、避雷器 D、電壓互感器

87.電力系統中性點接地是屬于(A),它是保證電力系統安全可靠運行的重要條件。P62

A、工作接地 B、防雷接地 C、保護接地 D、設備接地

88.在中性點(A)接地的電力系統中, 發生單相接地故障時,非故障相對地電壓會不變。P63

A、直接 B、不 C、經消弧線圈 D、經小電阻

89.在中性點直接接地的電力系統中,發生單相接地故障時,非故障相對地電壓 (A)。P63

A、不變 B、升高 C、降低 D、消失

90.在(B)中廣泛采用的TN系統和TT系統,均為中性點直接接地運行方式,其目的是保障人身設備安全。P63

A、中壓配電系統 B、低壓配電系統 C、高壓配電系統 D、中低壓配電系統

91.在中性點不接地的電力系統中,當系統發生單相完全接地故障時,單相接地電流數值上等于系統正常運行時每相對地電容電流的(C)倍。P64

A、1 B、2 C、3 D、4

92.中性點不接地的電力系統中,發生單相接地故障時,可繼續運行(B)小時。P64

A、20 B、2 C、12 D、沒有規定

93.在中性點不接地的電力系統中,由于發生單相完全接地時,非故障相對地電位升高為(B),容易引起絕緣損壞,從而引起兩相或三相短路,造成事故。P64

A、相電壓 B、線電壓 C、線或相電壓 D、額定電壓

94.在中性點不接地的電力系統中,由于發生(D)時,非故障相對地電位升高為線電壓,容易引起絕緣損壞,從而引起兩相或三相短路,造成事故。P64

A、兩項接地 B、三相接地 C、單項接地 D、單相完全接地

95.中性點不接地的電力系統中,發生單相接地故障時,接地相對地電壓(D)。P64

A、最高為線電壓 B、最高為相電壓 C、最低為相電壓 D、最低為零

96.中性點不接地的電力系統中,用電設備的絕緣水平應按(B)考慮。P64

A、相電壓 B、線電壓 C、2倍相電壓 D、2倍線電壓

97.采取在電源中性點經消弧線圈接地方式,其目的是減小(A)。P64

A、接地電流 B、接地電壓 C、接地有功 D、接地無功

98.當消弧線圈的電感電流大于接地電容電流時,接地處具有多余的(B)稱為過補償。P65

A、電容性電流 B、電感性電流 C、電阻性電流 D、泄露電流

99.根據( A )對接地電容電流補償程度的不同,分為全補償、欠補償、過補償三種補償方式。P65

A、消弧線圈的電感電流 B、接地電阻的電阻電流

C、接地小阻抗的感性電流 D、直接接地電流

100.當消弧線圈的電感電流大于(A)時,接地處具有多余的電感性電流稱為過補償。P65

A、接地電容電流 B、接地電感電流 C、接地電阻性電流

D、接地電容電流和接地電阻性電流

101.當消弧線圈的電感電流大于接地電容電流時,接地處具有多余的電感性電流,這種補償方式稱為(B)。P65

A、欠補償 B、過補償 C、全補償 D、適度補償

102.當消弧線圈的電感電流大于接地電容電流時,接地處具有多余的(B)稱為過補償。P65

A、電容性電流 B、電感性電流 C、電阻性電流 D、泄露電流

103.消弧線圈實際是一個鐵芯線圈,其(A)很小,電抗很大。P65

A、電阻 B、電壓 C、電抗 D、電容

104.在中性點經消弧線圈接地系統中,當發生(C)故障時,一般允許運行2h,需發出報警信號。P65

A、三相接地短路 B、兩項接地短路 C、單相接地 D、兩項短路

105.在中性點(A)接地系統中,當發生單相接地故障時,一般允許運行2h,需發出報警信號。P65

A、經消弧線圈 B、直接 C、經小電阻 D、經小電容

106.過補償方式可避免(B)的產生,因此得到廣泛采用。P65

A、諧振過電流 B、諧振過電壓 C、大氣過電壓 D、操作過電壓

107.(A)可避免諧振過電壓的產生,因此得到廣泛采用。P65

A、過補償 B、完全補償 C、欠補償 D、電阻補償

108.在中性點經消弧線圈接地系統中,當發生單相接地故障時,其分析過程與中性點不接地系統相同,一般允許運行(A ) h,需發出報警信號。P65

A、2 B、3 C、4 D、5

109.低電阻接地方式的主要特點在電網發生單相接地時,能獲得較大的(B)。P66

A、容性電流 B、阻性電流 C、感性電流 D、線性電流

二、判斷題(×為錯誤、√為正確)

1.從發電廠發電機開始一直到變電設備為止,這一整體稱為電力系統。(×)P39 用戶

2.由各級電壓的電力線路,將各種發電廠、 變電所和電力用戶聯系起來的一個發電、 輸電、配電和用電的整體,叫做電力系統。(√)P41

3.以煤、石油、天然氣等作為燃料,燃料燃燒時的化學能轉換為熱能,然后借助汽輪機等熱力機械將熱能變為機械能,并由汽輪機帶動發電機將機械能變為電能,這種發電廠稱火力發電廠。(√)P39

4.利用江河所蘊藏的水力資源來發電,這種電廠稱水力發電廠。(√)P39

5.核能發電廠的基本原理是: 核燃料在反應堆內產生核裂變,釋放出大量熱能,由冷卻劑(水或氣體)帶出,在蒸發器中將水加熱為蒸汽,然后像一般火力發電廠一樣,用高溫高壓蒸汽推動汽輪機,再帶動發電機發電。(√)P40

6.大型電力系統構成了環網、雙環網,對重要用戶的供電有保證,當系統中某局部設備故障或某部分線路需要檢修時,可以通過變更電力網的運行方式,對用戶連續供電,減少由于停電造成的損失。(√)P41

7.大型電力系統有強大的調頻和調壓能力,有較大的抵御諧波的能力,可以提供質量更高的電能。(√)P42

8.電力系統中的各級電壓線路及其聯系的各級變、配電所,這一部分叫做電力網,或稱電網。(√)P42

9.輸電網中又分為交流高壓輸電網(一般指110、220kV電網)、交流超高壓輸電網(一般指330、500、750kV電網)、交流特高壓輸電網(一般指1000kV及以上電壓電網)。(×)P42 110kV屬于配電網

10.電力系統的運行具有靈活性,各地區可以通過電力網互相支持,為保證電力系統安全運行所必需的備用機組必須大大地增加。(×)P42 減少

11.電能的生產、輸送、分配以及轉換為其他形態能量的過程,是分時進行的。(×)P43 同時

12.電力生產具發電、供電、用電在同一時間內完成的特點,決定了發電、供電、用電必須時刻保持平衡,發供電隨用電的瞬時增減而增減。(√)P43

13.在一個電網里不論有多少個發電廠、供電公司,都必須接受電網的統一調度,并依據統一質量標準、統一管理辦法,在電力技術業務上受電網的統一指揮和領導,電能由電網統一分配和銷售,電網設備的啟動、檢修、停運、發電量和電力的增減,都由電網來決定。(√)P44

14.若中斷供電時可能造成人身傷亡情況,則稱為二類負荷。(×)P45 一

15.對一類負荷的供電要求,應由兩個獨立電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。(√)P46

16.二類負荷的供電系統宜采用雙回路線供電,兩回路線應盡量引自不同變壓器或兩段母線。(√)P47

17.配備應急電源時,自動投入裝置的動作時間能滿足允許中斷供電時間的系統可選用帶自動投入裝置的獨立于正常電源的專用饋電線路。(√)P47

18.配備應急電源時,允許中斷供電時間為秒級的系統可選用蓄電池不間斷供電裝置等。(×)P47

19.配備應急電源時,對于允許中斷供電時間在5小時以上的供電系統,可選用快速自啟動的發電機組。(×)P47 15

20.對三類負荷供電要求,一般不考慮特殊要求。(√)P47

21.變、配電所中用來承擔輸送和分配電能任務的電路,稱為一次電路或電氣主接線。(√)P47

22.電氣主接線中所用的電氣設備,稱為二次設備。(×)P47 一

23.變、配電所主要由主變壓器、配電裝置及測量、控制系統等部分構成,是電網的重要組成部分和電能傳輸的重要環節,對保證電網的安全、經濟運行具有舉足輕重的作用。(√)P47

24.按變電所在電力系統中的位置、作用及其特點劃分,變電所的主要類型有樞紐變電所、區域變電所、地區變電所、配電變電所、用戶變電所、地下變電所和無人值班變電所等。(×)P47

25.電壓互感器是將高壓系統中的電流或低壓系統中的大電流轉變為標準的小電流,供測量、保護、監控用。(×)P48 電流

26.高壓斷路器是變壓器和高壓線路的開關電器,它具有斷合正常負荷電流和切斷短路電流的功能,但沒有完善的滅弧裝置。(×)P48 有

27.負荷開關是用來接通和分斷小容量的配電線路和負荷,它只有簡單的滅弧裝置,常與高壓熔斷器配合使用,電路發生短路故障時由高壓熔斷器切斷短路電流。(√)P48

28.當電路發生短路或嚴重過負荷時,熔斷器能自動切斷故障電路,從而使電器設備得到保護。(√)P48

29.隔離開關是隔離電源用的電器,它具有滅弧裝置,能帶負荷拉合,能切斷短路電流。(×)P48

30.單母線分段接線在母線故障或檢修時,配電所將全所停電。(×)P50 不停電

31.高壓為線路一變壓器組接線,低壓為單母線接線,只要線路或變壓器及變壓器低壓側任何一元件發生故障或檢修,整個變電所都將停電,母線故障或檢修,整個變電所也要停電。(√)P50

32.外橋接線的特點是線路故障或檢修,不影響變壓器運行,而變壓器故障或檢修要影響相應線路,線路要短時停電。(×)P51 內

33.內橋接線的特點是變壓器故障或檢修不影響線路運行,而線路故障或檢修要影響變壓器,相應的變壓器要短時停電。(×)P51 外

34.對于沒有總降壓變電所和高壓配電所的用電區變電所或小型用戶降壓變電所,在變壓器高壓側必須配置足夠的高壓開關設備以便對變壓器控制和保護。(√)P52

35.裝設雙臺變壓器的用電區變電所或小型用戶變電所,一般負荷較重要或者負荷變化較大,需經常帶負荷投切,所以變壓器高低壓側開關都采用斷路器(低壓側裝設低壓斷路器,即自動空氣開關)。(√)P53

36.供電質量指電能質量與電壓合格率。(×)P54 供電可靠性

37.電能質量包括電流、頻率和波形的質量。(×)P54 電壓

38.就照明負荷來說,當電壓降低時,白熾燈的發光效率和光通量都急劇上升。(×)P54 下降

39.電視、廣播、傳真、雷達等電子設備對電壓質量的要求不高,電壓過高或過低都不會使特性嚴重改變而影響正常運行。(×)P55

40.在某一個時段內,電壓急劇變化而偏離最大值的現象,稱為電壓波動。(×)P55 額定值

41.非周期性電壓急劇波動引起燈光閃爍,光通量急劇波動,而造成人眼視覺不舒適的現象,稱為閃變。(×)P55

42.電壓變化的速率大于2%的,即為電壓急劇變化。(×)P55 1%

43.三相負荷假如不平衡,會使有的相負荷過大,有的相負荷過小,負荷過小的相,電壓損耗大大增加,這樣使末端用電設備端電壓太低,影響用電安全。(×)P56 大

44.為了保證電壓質量合乎標準,往往需要裝設必要的有功補償裝置和采取一定的調壓措施。(×)P56 無

45.在供電系統設計時要正確選擇設備,防止出現“大馬拉小車”等不合理現象,即提高自然功率因數。(√)P56

46.運行中可在工廠變配電所的母線上或用電設備附近裝設并聯電容器,用其來補償電感性負載過大的感性電流,減小無功損耗,提高功率因數,提高末端用電電壓。(√)P56

47.若系統中過多的有功功率傳送,則可能引起系統中電壓損耗增加,電壓下降。(×)P56 無

48.在電力系統中,對于供電距離太長、線路導線截面太小、變壓級數太多等引起的電壓下降,可采用調整變壓器分接頭、降低線路阻抗等方法解決。(√)P56

49.在電力系統非正常狀態下,供電頻率允許偏差可超過±2.0Hz。(×)P57 1.0

50.在電力系統正常狀態下,電網裝機容量在3000MW及以下,供電頻率允許偏差允許為±1.0Hz。(×)P57 0.5

51.對電動機而言,頻率降低將使電動機的轉速上升,增加功率消耗,特別是某些對轉速要求較嚴格的工業部門(如紡織、造紙等),頻率的偏差將大大影響產品質量,甚至產生廢品。(×)P57 降低

52.頻率是電能質量的重要指標之一,我國電力采用交流60HZ頻率,俗稱“工頻”。(×)P57 50

53.電網中發電機發出的正弦交流電壓每分鐘交變的次數,稱為頻率,或叫供電頻率。(×)P57 秒鐘

54.在并聯運行的同一電力系統中,不論裝機容量的大小、任一瞬間的頻率在全系統都是一致的。(√)P57

55.日常用的交流電是正弦交流電,正弦交流電的波形要求是嚴格的正弦波(包括電壓和電流)。(√)P58

56.當電源波形不是嚴格正弦波時,它就有很多的高次諧波成分,諧波對電氣設備的危害很大,可使變壓器的鐵芯損耗明顯增加,從而使變壓器出現過熱,不僅增加能耗,而且使其絕緣介質老化加速,縮短使用壽命。(√)P58

57.產生諧波的元件很多,如熒光燈和高壓汞燈等氣體放電燈、異步電動機、電焊機、變壓器和感應電爐等,都要產生諧波電流或電壓。(√)P58

58.產生諧波的元件很多,最為嚴重的是大型的晶閘管變流設備和大型電弧爐,它們產生的諧波電流最為突出,是造成電網諧波的主要因素。(√)P58

59.諧波電流可能造成系統的繼電保護和自動裝置發生誤動作或拒動作,使計算機失控,電子設備誤觸發,電子元件測試無法進行。(√)P58

60.諧波電流通過交流電動機,不僅會使電動機的鐵芯損耗明顯增加,絕緣介質老化加速,縮短使用壽命,而且還會使電動機轉子發生振動現象,嚴重影響機械加工的產品質量。(√)P58

61.電力系統正常運行時,各相之間是導通的。(×)P59 絕緣

62.電力系統中相與相之間或相與地之間(對中性點直接接地系統而言)通過金屬導體、電弧或其它較小阻抗連結而形成的正常狀態稱為短路。(×)P59 非正常

63.三相系統中發生的短路有 4 種基本類型:三相短路,兩相短路,單相接地短路和兩相接地短路。(√)P59

64.電力系統在運行中,相與相之間或相與地(或中性線)之間發生短路時流過的電流,其值可遠遠大于額定電流 ,并取決于短路點距電源的電氣距離。(√)P59

65.在中性點接地的電力系統中,以兩相接地的短路故障最多,約占全部故障的90%。(×)P59 單

66.短路的常見原因之一是絕緣材料陳舊。(√)P59

67.短路的常見原因之一是設備本身設計、安裝和運行維護不良。(√)P59

68.短路的常見原因之一是工作人員由于未遵守安全操作規程而發生誤操作。(√)P59

69.短路的常見原因之一是設備長期運行,絕緣自然老化。(√)P59

70.短路的常見原因之一是誤將低電壓設備接入較高電壓的電路中。(√)P59

71.短路的常見原因之一是設備絕緣正常而被過電壓(包括雷電過電壓)擊穿。(√)P59

72.在發電機出口端發生短路時,流過發電機的短路電流最大瞬時值可達額定電流的10~15倍,大容量電力系統中,短路電流可達數萬安培。(√)P59

73.短路電流通過導體時,會使導體大量發熱,溫度急劇升高,從而破壞設備絕緣。(√)P60

74.通過短路電流的導體會受到很大的電動力作用,可能使導體變形甚至損壞。(√)P60

75.短路電流的分析、計算是電力系統分析的重要內容之一,它為電力系統的規劃設計和運行中選擇電氣設備、整定繼電保護、分析事故提供了有效手段。(√) P60

76.在短路后約半個周波(0.01秒)時將出現短路電流的最小瞬時值,稱為沖擊電流。(×)P60 大

77.短路點的電弧可能燒毀電氣設備的載流部分。(√)P60

78.短路電流通過線路,要產生很大的電流降,使系統的電流水平驟降,引起電動機轉速突然下降,甚至停轉,嚴重影響電氣設備的正常運行。(×)P60 電壓

79.不對稱的接地短路,其不平衡電流將產生較強的不平衡磁場,對附近的通信線路、電子設備及其他弱電控制系統產生干擾信號,使通訊失真、控制失靈、設備產生誤動作。(√)P61

80.短路產生的沖擊電流會產生很大的電動力,其大小可用來校驗電氣設備在發生短路時的動穩定性。(√)P61

81.嚴重的短路故障若發生在靠近電源的地方,且維持時間較長,可使并聯運行的發電機組失去同步,嚴重的可能造成系統解列。(√)P61

82.電氣接地一般可分為兩類:工作接地和保護接地。(√)P62

83.配電變壓器或低壓發電機中性點通過接地裝置與大地相連,即為工作接地。(√)P62

84.工作接地分為直接接地與非直接接地(包括不接地或經消弧線圈接地或經電阻接地)兩大類。(√)P62

85.工作接地的接地電阻一般不應超過8。(×)P62 4

86.電力系統中性點接地是屬于保護接地,它是保證電力系統安全可靠運行的重要條件。(×)P62 工作

87.中性點直接接地系統發生單相接地故障時,其他兩相對地電壓肯定會升高。(×)P63 不變

88.在低壓配電系統中廣泛采用的TN系統和TT系統,均為中性點非直接接地運行方式,其目的是保障人身設備安全。(×)P63

89.在中性點不接地系統中,當單相接地電流大于一定值,如3~10kV系統中接地電流大于30A,35kV及以上系統接地電流大于10A時,電源中性點就必須采用經消弧線圈接地方式。(√)P64

90.在中性點不接地的電力系統中,當發生單相完全接地時,非故障相對地電位升高為線電壓,容易引起絕緣損壞,從而引起兩相或三相短路,造成事故。(√)P64

91.中性點不接地的電力系統發生單相接地時,由于三相線電壓不發生改變,三相用電設備能正常工作,其單相接地故障運行時間一般不超過2h。(√)P64

92.電源中性點經消弧線圈接地方式,其目的是減小接地電流。(√)P64

93.我國10kV,6kV電網,為提高供電的可靠性,一般采用中性點直接接地的運行方式。(×)P64 非直接接地

94.消弧線圈實際就是一個鐵芯線圈,其電阻很大,電抗很小。(×)P65

95.當調整消弧線圈的分接頭使得消弧線圈的電感電流等于接地電容電流,則流過接地點的電流為零,稱為全補償。(√)P65

96.當消弧線圈的電感電流小于接地電容電流時,接地點尚有未補償的電容性電流,稱過補償。(×)P65 大

97.以消弧的觀點來看,全補償應為最佳,但實際上并不采用這種補償方式。(√)65

98.低電阻接地方式的主要特點是能較好限制單相接地故障電流,抑制弧光接地和諧振過電壓,單相接地故障后不立即跳閘,不加重電氣設備的絕緣負擔。(×)P66 高

99.高電阻接地方式的主要特點是在電網發生單相接地時,能獲得較大的阻性電流,直接跳開線路開關,迅速切除單相接地故障,過電壓水平低,諧振過電壓發展不起來,電網可采用絕緣水平較低的電氣設備。(×)P66 低

三、多選題

1.電力系統是(ABCD)組成的整體。P39

A、發電廠 B、輸變電線路 C、變配電所 D、用電單位

2.很高電壓的電能不能直接使用,必須建設(CD),將電能降低到用電設備使用電壓的電能送到用電設備,才能使用。P41

A、升壓變電所 B、高壓、超高壓輸電線路 C、配電線路 D、降壓變電所

3.電力網的輸電線路按電壓等級可為(BDE)。P42

A、高壓配電線路 B、高壓輸電線路 C、超高壓配電線路

D、超高壓輸電線路 E、特高壓輸電線路

4.電力生產具有與其他工業產品生產不同的特點,一般包括(ABCD)。P43

A、集中性 B、同時性 C、適用性 D、先行性 E、間斷性

5.變電所橋接線分兩種形式,包括(AB)接線。P51

A、內橋 B、外橋 C、大橋 D、小橋

6.諧波電流的危害包括(BCD)。P58

A、電力線路的電壓損耗減小 B、電力線路的電能損耗增加

C、電力線路的電壓損耗增加 D、計量電能的感應式電度表計量不準確

7.電力系統中(AB)之間(對中性點直接接地系統而言)通過金屬導體、電弧或其它較小阻抗連結而形成的非正常狀態稱為短路。P59

A、相與相 B、相與地 C、地與地 D、相與線

第三章 電力變壓器

一、單選題

1.變壓器是一種靜止的電氣設備,它利用(C)將一種電壓等級的交流電轉變成同頻率的另一種電壓等級的交流電。P67

A、電路原理 B、電力原理 C、電磁感應原理 D、電工原理

2.變壓器是一種(D)的電氣設備,它利用電磁感應原理將一種電壓等級的交流電轉變成同頻率的另一種電壓等級的交流電。P67

A、滾動 B、運動 C、旋轉 D、靜止

3.電力變壓器按冷卻介質可分為(A)和干式兩種。P67

A、油浸式 B、風冷式 C、自冷式 D、水冷式

4.儀用互感器分(B)兩種。P67

A、電力變壓器和電流互感器 B、電流互感器和電壓互感器

C、特種互感器和電流互感器 D、特種互感器和電壓互感器

5.變壓器鐵芯的結構一般分為(C)和殼式兩類。 P68

A、圓式 B、角式 C、心式 D、球式

6.變壓器的鐵芯是(A)部分。P68

A、磁路 B、電路 C、開路 D、短路

7.變壓器(B)鐵芯的特點是鐵軛不僅包圍繞組的頂面和底面,而且還包圍繞組的側面。P68

A、圓式 B、殼式 C、心式 D、球式

8.由于(C)鐵芯結構比較簡單,繞組的布置和絕緣也比較容易,因此被我國電力變壓器主要采用。P68

A、圓式 B、殼式 C、心式 D、球式

9.繞組是變壓器的電路部分,一般用絕緣 (A)P69

A、銅線 B、鋁線 C、鐵線 D、鋼線

10.變壓器的冷軋硅鋼片的厚度有0.35、0.30、( A )mm等多種。P69

A、0.27 B、0.37 C、0.47 D、0.57

11.為了供給穩定的電壓、控制電力潮流或調節負載電流,均需對變壓器進行(A )調整。P70

A、電壓 B、電流 C、有功 D、無功

12.變壓器中,一般情況下是在(A)上抽出適當的分接。P70

A、高壓繞組 B、中壓繞組 C、低壓繞組 D、第三繞組

13.根據高、低壓繞組排列方式的不同,變壓器繞組分為同心式和(D)兩種。P70

A、同心式 B、混合式 C、交叉式 D、交疊式

14.變壓器中,變換分接以進行調壓所采用的開關,稱為(A)。P70

A、分接開關 B、分段開關 C、負荷開關 D、分列開關

15.對于交疊式繞組變壓器,為了減少絕緣距離,通常將(C)靠近鐵軛。P70

A、高壓繞組 B、中壓繞組 C、低壓繞組 D、高壓或者中壓繞組

16.對于(D) 變壓器繞組,為了減小絕緣距離,通常將低壓繞組靠近鐵軛。P70

A、同心式 B、混合式 C、交叉式 D、交疊式

17.對于同心式繞組變壓器,為了便于(B),通常將低壓繞組靠近鐵芯柱。P70

A、繞組和外殼絕緣 B、繞組和鐵芯絕緣 C、鐵芯和外殼絕緣 D、鐵芯和套管絕緣

18. ( A ),多用于6300kVA及以下的變壓器,其箱沿設在頂部,箱蓋是平的,由于變壓器容量小,所以重量輕,檢修時易將器身吊起。P70

A、吊器身式油箱 B、吊箱殼式油箱 C、吊整體式油箱 D、吊分體式油箱

19.吊器身式油箱,多用于(A)及以下的變壓器,其箱沿設在頂部,箱蓋是平的,由于變壓器容量小,所以重量輕,檢修時易將器身吊起。P70

A、6300kVA B、5000kVA C、8000kVA D、4000kVA

20.吊箱殼式油箱,多用于(D)及以上的變壓器,其箱沿設在下部,上節箱身做成鐘罩形,故又稱鐘罩式油箱。P70

A、5000Kva B、6300kVA C、4000kVA D、8000kVA

21.變壓器的冷卻裝置是起(B)的裝置,根據變壓器容量大小不同,采用不同的冷卻裝置。P71

A、絕緣作用 B、散熱作用 C、導電作用 D、保護作用

22.(B)位于變壓器油箱上方,通過氣體繼電器與油箱相通。P71

A、冷卻裝置 B、儲油柜 C、防爆管 D、吸濕器

23.若變壓器(B),可以在油箱外壁上焊接散熱管,以增大散熱面積。P71

A、小容量 B、容量稍大些 C、25000kVA及以上 D、50000kVA及以上

24.當變壓器容量在(D)時,則采用強迫油循環水冷卻器或強迫油循環風冷卻器。P71

A、小容量 B、容量稍大些 C、容量更大 D、50000kVA及以上

25.(C )位于變壓器的頂蓋上,其出口用玻璃防爆膜封住。P72

A、冷卻裝置 B、儲油柜 C、安全氣道 D、吸濕器

26.(D)位于儲油柜與箱蓋的聯管之間。P72

A、冷卻裝置 B、吸濕器 C、安全氣道 D、氣體(瓦斯)繼電器

27.在變壓器內部發生故障(如絕緣擊穿、相間短路、匝間短路、鐵芯事故等)產生(A)時,接通信號或跳閘回路,進行報警或跳閘,以保護變壓器。P72

A、氣體 B、液體 C、固體 D、氣味

28.變壓器套管由帶電部分和絕緣部分組成,帶電部分一般是導電桿、導電管、電纜或(A)。P72

A、銅排 B、鋁排 C、鐵排 D、鋼排

29.變壓器吸濕器中裝有氯化鈣浸漬過的硅膠,以吸收空氣中的(D)。P72

A、灰塵 B、顆粒物 C、二氧化碳 D、水分

30.當吸濕器中的硅膠受潮到一定程度時,其顏色由藍變為(C)。P72

A、黃色、淡黃色 B、綠色、粉綠色 C、白色、粉紅色 D、灰色、深灰色

31.在閉合的變壓器鐵芯上,繞有兩個互相(A)的繞組,其中,接入電源的一側叫一次側繞組,輸出電能的一側為二次側繞組。P72

A、絕緣 B、導通 C、導體 D、半絕緣

32.當交流電源電壓加到變壓器一次側繞組后,就有交流電流通過該繞組,在鐵芯中產生交變磁通,這個交變磁通(D),兩個繞組分別產生感應電勢。P72

A、只穿過一次側繞組

B、只穿過二次側繞組

C、有時穿過一次側繞組,有時穿過二次側繞組

D、不僅穿過一次側繞組,同時也穿過二次側繞組

33.關于變壓器繞組,(B)說法是正確的。P72

A、接入電源的一側叫二次側繞組,輸出電能的一側為一次側繞組

B、接入電源的一側叫一次側繞組,輸出電能的一側為二次側繞組

C、接入電源的一側叫高壓側繞組,輸出電能的一側為低壓側繞組

D、接入電源的一側叫低壓側繞組,輸出電能的一側為高壓側繞組

34.變壓器一、二次側繞組因匝數不同將導致一、二次側繞組的電壓高低不等,匝數多的一邊電壓(A)。P73

A、高 B、低 C、可能高也可能低 D、不變

35.變壓器一、二次側繞組因匝數不同將導致一、二次側繞組的電壓高低不等,匝數少的一邊電壓(B)。P73

A、高 B、低 C、可能高也可能低 D、不變

36.如果忽略變壓器的內損耗,可認為變壓器二次輸出功率(B)變壓器一次輸入功率。P73

A、大于 B、等于 C、小于 D、可能大于也可能小于

37.變壓器一、二次電流之比與一、二次繞組的匝數比(B)。P74

A、成正比 B、成反比 C、相等 D、無關系

38.S11-160/10表示三相油浸自冷式,雙繞組無勵磁調壓,額定容量(C)kVA,高壓側繞組額定電壓為10kV電力變壓器。P75

A、800 B、630 C、160 D、500

39.S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,雙繞組無勵磁調壓,卷繞式鐵芯(圓載面),密封式,額定容量100kVA,高壓側繞組額定電壓為(A)kV電力變壓器。P75

A、10   B、20  C、35   D、110

40.變壓器銘牌上,繞組耦合方式用(B)表示自耦。P75

A、P  B、O   C、I  D、U

41.變壓器銘牌上,冷卻方式用(C)表示油浸風冷。P75

A、S  B、D   C、F   D、G

42.變壓器銘牌上,一般(A)及以上的變壓器標出帶有分接繞組的示意圖。P75

A、8000kVA B、4000kVA C、6300kVA D、5000kVA

43.一些新型的特殊結構的配電變壓器,如非晶態合金鐵芯、卷繞式鐵芯和密封式變壓器,在型號中分別加以(A)、R和M表示。P76

A、H B、J C、K D、L

44.一些新型的特殊結構的配電變壓器,如非晶態合金鐵芯、卷繞式鐵芯和密封式變壓器,在型號中分別加以H、R和( D)表示。P76

A、V B、B C、N D、M

45.連接于線路(A)的變壓器稱為降壓變壓器,其一次側額定電壓與輸變電線路的電壓等級相同。P76

A、終端 B、始端 C、中間端 D、任何位置

46.額定電壓是指變壓器( B),它應與所連接的輸變電線路電壓相符合。P76

A、相電壓 B、線電壓 C、最大電壓 D、最小電壓

47.變壓器可以按繞組耦合方式、相數、(A)、繞組數、繞組導線材質和調壓方式分類。P76

A、冷卻方式 B、運行方式 C、檢修方式 D、正常方式

48.三相變壓器繞組為Y聯結時,(B)。P77

A、線電流為倍的繞組電流 B、線電流為繞組電流

C、線電流為2倍的繞組電流 D、線電流為3倍的繞組電流

49.三相變壓器繞組為D聯結時,(A)。P77

A、線電流為倍的繞組電流 B、線電流為繞組電流

C、線電流為2倍的繞組電流 D、線電流為3倍的繞組電流

50.變壓器的額定電流為通過繞組線端的電流,即為(A)的有效值。P77

A、線電流 B、相電流 C、最小電流 D、最大電流

51.變壓器的額定電流等于繞組的額定容量除以該繞組的額定電壓及相應的相系數(D)。P77

A、三相為1,單相為 B、單相和三相均為1 C、單相和三相均為 D、單相為1

52.三相變壓器的同一側三個繞組,有(A ),三角形連接或曲折形連接三種接線。P78

A、星形連接 B、球形連接 C、角形連接 D、方形連接

53.變壓器一、二次繞組對應的線電壓之間的相位差總是(B)的整數倍,正好與鐘面上小時數之間的角度一樣。P78

A、20   B、30   C、40   D、50

54.(C)是三相變壓器繞組中有一個同名端相互連在一個公共點(中性點)上,其他三個線端接電源或負載。P78

A、三角形連接 B、球形連接 C、星形連接 D、方形連接

55.變壓器極性接錯,有可能導致兩個繞組在鐵芯中產生的(A)就會相互抵消。P78

A、磁通 B、電流 C、電壓 D、有功

56.對于三相變壓器Dyn11連接組別,n表示(D)引出。P79

A、相線 B、相線 C、相線 D、中性線

57.三相變壓器Dyn11繞組接線表示一次繞組接成(B)。P79

A、星形 B、三角形 C、方形 D、球形

58.三相變壓器Dyn11繞組接線表示二次繞組接成(A)。P79

A、星形 B、三角形 C、方形 D、球形

59.Yyno繞組接線表示三相變壓器一次側繞組接成(A)。P79

A、星形 B、三角形 C、方形 D、球形

60.三相變壓器Dyn11繞組接線相量圖中, 二次側線電壓超前于一次線電壓(A)度。P79

A、30 B、60 C、90 D、120

61.變壓器接在電網上運行時,變壓器(A)將由于種種原因發生變化,影響用電設備的正常運行,因此變壓器應具備一定的調壓能力。P81

A、二次側電壓 B、一次側電壓 C、最高電壓 D、額定電壓

62.Dyn11連接的變壓器與YynO連接的變壓器比較,一般是(A)。P81

A、絕緣強度要求高,成本也稍高 B、絕緣強度要求低,成本也稍高

C、絕緣強度要求低,成本也稍低 D、絕緣強度要求相同,成本也一樣

63.YynO連接的變壓器其中性線電流不應超過低壓側額定電流的(D)。P81

A、5% B、10% C、15% D、25%

64.Dyn11連接的變壓器其中性線電流一般不應該超過低壓側額定電流的(B),或按制造廠的規定。P81

A、30% B、40% C、50% D、60%

65.當變壓器二次繞組開路,一次繞組施加額定頻率的額定電壓時,一次繞組中所流過的電流稱( D)。P81

A、勵磁電流 B、整定電流 C、短路電流 D、空載電流

66.變壓器二次(D),一次也與電網斷開(無電源勵磁)的調壓,稱為無勵磁調壓。P81

A、帶100%負載 B、帶80%負載 C、帶10%負載 D 、不帶負載

67.變壓器二次帶負載進行變換繞組分接的調壓,稱為(B)。P81

A、無勵磁調壓 B、有載調壓 C、常用調壓 D、無載調壓

68.變壓器的損耗包括(B)和銅損。P82

A、線損 B、鐵損 C、磁損 D、漏損

69.(D)是指變壓器的鐵芯損耗,是變壓器的固有損耗,在額定電壓下,它是一個恒定量,并隨實際運行電壓成正比變化,是鑒別變壓器能耗的重要指標。P82

A、線損 B、銅損 C、磁損 D、鐵損

70.在額定電壓下,變壓器鐵損(C),是衡量變壓器能耗的重要指標。P82

A、與實際運行功率大小有關 B、與實際運行電流大小有關

C、是一個恒定量 D、是一個可變量

71.在額定電壓下,變壓器鐵損是一個恒定量,它隨實際運行電壓(B),是衡量變壓器能耗的重要指標。P82

A、成反比變化 B、成正比變化 C、平方成正比變化 D、變化不發生變化

72.當鐵損和銅損相等時,變壓器處于最經濟運行狀態,一般在其帶額定容量的(D)時。P82

A、20%~30% B、30%~40% C、40%~60% D、50%~70%

73.當變壓器二次側短路,一次側施加電壓使其電流達到額定值,此時所施加的電壓稱為(A)。P82

A、阻抗電壓 B、一次電壓 C、電流電壓 D、額定電壓

74.變壓器的效率為輸出的(A)與輸入的有功功率之比的百分數。P82

A、有功功率 B、無功功率 C、額定功率 D、視在功率

75.變壓器的效率為輸出的有功功率與輸入的(A)之比的百分數。P82

A、有功功率 B、無功功率 C、額定功率 D、視在功率

76.一般大型變壓器的效率在(A)以上。 P82

A、95%-99.5% B、96%-99.5% C、97%-99.5% D、98%-99.5%

77.一般中小型變壓器的效率約為(C)以上。P82

A、65% B、75% C、85% D、95%

78.變壓器負載運行時,由于變壓器內部的阻抗壓降,(B)將隨負載電流和負載功率因數的改變而改變。P82

A、一次電壓 B、二次電壓 C、阻抗電壓 D、電流電壓

79.當變壓器負載一定(即損耗不變),而周圍環境溫度不同時,變壓器的實際溫度就(B)。P83

A、恒定 B、不同 C、上升 D、下降

80.變壓器的允許溫度主要決定于繞組的(D)。P83

A、匝數 B、長度 C、厚度 D、絕緣材料

81.變壓器的溫升,對于水冷卻變壓器是指測量部位的溫度與(A)水溫之差。P83

A、冷卻器入口處 B、變壓器油 C、繞組 D、套管

82.變壓器的溫升,對于空氣冷卻變壓器是指測量部位的溫度與冷卻空氣溫度之(B)。P83

A、和 B、差 C、積 D、商

83.變壓器運行時,其繞組和鐵芯產生的損耗轉變成(A),一部分被變壓器各部件吸收使之溫度升高,另一部分則散發到周圍介質中。P83

A、熱量 B、有功 C、無功 D、動能

84.對于油浸式變壓器繞組和頂層油溫升限值, A級絕緣在(B)時產生的絕緣損壞為正常損壞,繞組最熱點與其平均溫度之差為13℃,保證變壓器正常壽命的年平均氣溫是20℃,繞組溫升限值為65℃。P83

A、96℃ B、98℃ C、100℃ D、102℃

85.對于油浸式變壓器繞組和頂層油溫升限值, A級絕緣在98℃時產生的絕緣損壞為正常損壞,繞組最熱點與其平均溫度之差為13℃,保證變壓器正常壽命的年平均氣溫是(B),繞組溫升限值為65℃。P83

A、18 ℃ B、 20℃ C、22℃ D、24℃

86.對于強迫油循環的風冷變壓器,其上層油溫不宜經常超過(C)。P83

A、73℃ B、74℃ C、75 ℃ D、76℃

87.變壓器的穩定溫升大小與周圍環境溫度(D)。P83

A、正比 B、反比 C、有關 D、無關

88.變壓器的電源電壓一般不得超過額定值的(B)。P84

A、±4% B、±5% C、±6% D、±7%

89.在不損害變壓器絕緣和降低變壓器使用壽命的前提下,變壓器在較短時間內所能輸出的最大容量為變壓器的(A)。P84

A、過負載能力 B、欠負載能力 C、運行能力 D、效率

90.在不損害變壓器絕緣和降低變壓器使用壽命的前提下,變壓器在較短時間內所能輸出的(A)為變壓器的過負載能力。P84

A、最大容量 B、額定容量 C、正常容量 D、最小容量

91.變壓器過負載能力可分為正常情況下的過負載能力和(A)下的過負載能力。P84

A、事故情況 B、額定功率 C、額定電壓 D 、額定電流

92.變壓器可以在絕緣及壽命不受影響的前提下,在負載高峰及冬季時可(B)過負載運行。P84

A、嚴重 B、適當 C、不允許 D、長時間

93.并列運行就是將兩臺或多臺變壓器的一次側和(B)分別接于公共的母線上,同時向負載供電。P84

A、公共側繞組 B、二次側繞組 C、高壓側繞組 D、低壓側繞組

94.不論變壓器分接頭在任何位置,只要電源電壓不超過額定值的(B),變壓器都可在額定負載下運行。P84

A、±4% B、±5% C、±6% D、±7%

95.對于油浸式變壓器繞組溫升限值, A級絕緣在98℃時產生的絕緣損壞為正常損壞,繞組最熱點與其平均溫度之差為13℃,保證變壓器正常壽命的年平均氣溫是20℃,繞組溫升限值為(C)。P84

A、63℃ B、64℃ C、65℃ D、66℃

96.為提高變壓器運行的經濟性,可根據(D)調整投入并列運行的臺數,以提高運行效率。P85

A、電壓的高低 B、電流的大小 C、功率因數 D、負載的大小

97.一般兩臺并列變壓器的容量比也不能超過(A),否則會影響經濟性。P85

A、3:1 B、4:1 C、5:1 D、6:1

98.變壓器理想并列運行的條件之一是(A)。P85

A、變壓器的接線組別相同 B、變壓器的接線組別相差30℃

C、變壓器的接線組別相差60℃ D、變壓器的接線組別相差90℃

99.常用的變壓器油有國產(D)號和10號兩種。P86

A、10 B、15 C、20 D、25

100.變壓器油是流動的液體,可充滿油箱內各部件之間的氣隙,排除空氣,從而防止各部件受潮而引起絕緣強度的(B)。P86

A、升高 B、降低 C、時高時低 D、不變

101.變壓器補油后要檢查氣體(瓦斯)繼電器,及時放出氣體,若在(C)后無問題,可重新將氣體(瓦斯)保護接入跳閘回路。P86

A、6h B、12h C、24h D、48h

102.變壓器油本身絕緣強度比空氣(A),所以油箱內充滿油后,可提高變壓器的絕緣強度。P86

A、大 B、小 C、時大時小 D、比較小

103.變壓器上層油溫正常時一般應在85℃以下,對強迫油循環水冷或風冷的變壓器為(D)。P87

A、60℃ B、65℃ C、70℃ D、75℃

104.變壓器在正常運行中,若容量在(C)及以上,且無人值班的,每周應巡視檢查一次。P87

A、315kVA B、500kVA C、630kVA D、800kVA

105.變壓器在正常運行中,在負載急劇變化或變壓器發生短路故障后,都應增加(A)。P87

A、特殊巡視 B、常規巡視 C、操作巡視 D、搶修巡視

106.變壓器正常運行時發出(B)。P87

A、間斷的嗡嗡聲 B、均勻的嗡嗡聲 C、均勻的沸騰聲 D、間斷的沸騰聲

107.當變壓器過負載時,一般會發出(A)。P87

A、很高且沉重的嗡嗡聲 B、很輕且細微的嗡嗡聲

C、很高且沉重的沸騰聲 D、很輕且細微的沸騰聲

108.用環氧樹脂澆注或纏繞作包封的干式變壓器即稱為(B)。P88

A、氣體絕緣干式變壓器 B、環氧樹脂干式變壓器  

C、H級絕緣干式變壓器 D、油浸絕緣干式變壓器

109.氣體絕緣變壓器為在密封的箱殼內充以(A)氣體代替絕緣油,利用該氣體作為變壓器的絕緣介質和冷卻介質。P89

A、SF6   B、H2   C、O2   D、N2

110.氣體絕緣變壓器測量溫度方式一般為熱電偶式測溫裝置,同時還需要裝有(D )和真空壓力表。P89

A、壓力繼電器 B、溫度繼電器 C、泄露繼電器 D、密度繼電器

111.氣體絕緣變壓器測量溫度方式一般為熱電偶式測溫裝置,同時還需要裝有密度繼電器和(C)。P89

A、空氣壓力表 B、氣體壓力表 C、真空壓力表 D、真空加壓表

112.H級絕緣干式變壓器中,用作絕緣的NOMEX紙具有非常穩定的化學性能,可以連續耐(C)高溫,屬于C級絕緣材料。P90

A、200℃ B、210℃ C、220℃ D、230℃

113.非晶態合金鐵芯的變壓器與同電壓等級、同容量硅鋼合金鐵芯變壓器相比,空載電流可下降(C)左右。P90

A、60% B、70% C、80% D、90%

114.非晶態合金鐵芯的變壓器與同電壓等級、同容量硅鋼合金鐵芯變壓器相比,空載損耗要低(A)。P90

A、70%~80% B、30%~40% C、50%~60% D、60%~70%

115.S9系列配電變壓器通過增加鐵芯截面積以降低磁通密度、高低壓繞組均使用銅導線,并加大導線截面以降低繞組電流密度,從而降低了(A)。P91

A、空載損耗和負載損耗 B、輸入功率 C、輸出功率 D、視在功率

116.S11變壓器油箱上采用片式散熱器代替(C)散熱器,提高了散熱系數。P91

A、方式 B、面式 C、管式 D、立式

117.目前國內生產的10kV、630kVA及以下卷鐵芯變壓器,空載電流比S9系列變壓器下降(B)。P92

A、10% B、20% C、30% D、40%

118.單相變壓器多為(C),通常為少維護的密封式,與同容量三相變壓器相比,空載損耗和負載損耗都小,特別適用于小負荷分布分散且無三相負荷區域。P93

A、地下式 B、地面式 C、柱上式 D、戶內式

119.(D)的作用是將高壓系統中的電流或低壓系統中的大電流轉變為標準的小電流,供測量、保護、監控用。P94

A、高壓斷路器 B、隔離開關 C、電壓互感器 D、電流互感器

120.電流互感器是將高壓系統中的電流或者低壓系統中的大電流改變為(A)標準的小電流。P94

A、低壓系統 B、中壓系統 C、高壓系統 D、超高壓系統

121. (A)是將系統的高電壓改變為標準的低電壓(100V或V),供測量儀表、繼電保護自動裝置、計算機監控系統用。P94

A、電壓互感器 B、電流互感器 C、變壓器 D、避雷器

122.三繞組電壓互感器的(C)主要供給監視電網絕緣和接地保護裝置。P95

A、第一繞組 B、第二繞組 C、第三繞組 D、第四繞組

123.電壓互感器的絕緣方式中干式用(B)表示。P95

A、J B、G C、Z D、C

124.電壓互感器的絕緣方式中油浸式用(A)表示。P95

A、J B、G C、Z D、C

125.電壓互感器的容量是指其二次繞組允許接入的負載功率(A),分額定容量和最大容量。P95

A、以VA值表示 B、以V值表示 C、以A值表示 D、以KVA值表示

126.電壓互感器的高壓繞組與被測電路( A ),低壓繞組與測量儀表電壓線圈并聯。P95

A、并聯 B、串聯 C、混聯 D、互聯

127.I、II類用于貿易結算的電能計量裝置中電壓互感器二次回路電壓降應不大于其額定二次電壓(B)。P96

A、0.1% B 、0.2% C、0.3% D、0.4%

128.電壓互感器的二次繞組不準(B),否則電壓互感器會因過熱而燒毀。P96

A、開路 B、短路 C、分路 D、接地

129.電壓互感器二次回路允許有(A)接地點。P96

A、一個 B、兩個 C、三個 D、多個

130.對電壓互感器的準確度,(B)級一般用于測量儀表。P96

A、0.4 B、0.5 C、0.6 D、0.7

131.電壓互感器及二次線圈更換后必須測定(B)。P97

A、變比 B、極性 C、匝數 D、絕緣

132.電流互感器一次繞組匝數(A)二次繞組的匝數。P98

A、小于 B、大于 C、等于 D、大于或小于

133.電流互感器的一次繞組匝數很少,(A)在線路里,其電流大小取決于線路的負載電流。P98

A、串聯 B、并聯 C、混聯 D、互聯

134.電流互感器的一次繞組匝數很少,串聯在線路里,其電流大小取決于線路的( A )。P98

A、負載電流 B、額定電流 C、最大電流 D、最小電流

135.電流互感器型號中,常用(C)表示戶外式。P98

A、C B、L C、W D、A

136.電流互感器(A)與電壓互感器二次側互相連接,以免造成電流互感器近似開路,出現高電壓的危險。P99

A、不能 B、必須 C、可以 D、應該

137.電流互感器分為測量用電流互感器和(B)用電流互感器。P99

A、實驗 B、保護 C、跳閘 D、運行

138.對于電流互感器準確度,保護一般用(C)、D級、5PX、10PX級等。P99

A、0.05 B、0.02 C、B級 D、F級

139.電流互感器二次繞組鐵芯和外殼都必須(A),以防止一、二次線圈絕緣擊穿時,一次側的高壓竄入二次側,危及人身和設備的安全。P99

A、可靠接地 B、不接地 C、分開接地 D、接地

140.電流互感器的二次回路只能有(A )接地點,決不允許多點接地。P99

A、一個 B、二個 C、三個 D、四個

141. (A)級的電流互感器是指在額定工況下,電流互感器的傳遞誤差不大于0.5%。P99

A、0.5 B、0.6 C、0.7 D、0.8

142.TP級保護用電流互感器的鐵芯帶有小氣隙,在它規定的準確限額條件下(規定的二次回路時間常數及無電流時間等)及額定電流的某倍數下其綜合瞬時誤差最大為(B)。P99

A、5% B、10% C、15% D、20%

二、判斷題(×為錯誤、√為正確)

1.由于殼式鐵芯結構比較簡單,繞組的布置和絕緣也比較容易,因此我國電力變壓器主要采用殼式鐵芯,只在一些特種變壓器(如電爐變壓器)中才采用心式鐵芯。(×)P68 心

2.變壓器鐵芯的結構一般分為心式和殼式兩類。(√)P68

3.變壓器硅鋼片有熱軋和冷軋兩種。(√)P69

4.變壓器鐵芯硅鋼片厚則渦流損耗小,片薄則渦流損耗大。(×)P69

5.對于同心式變壓器繞組,為了減小絕緣距離,通常將低壓繞組靠近鐵軛。(×)P70 交疊

6.一般情況下是在變壓器低壓繞組上抽出適當的分接,原因之一是因為低壓繞組常套在外面,引出分接方便。(×)P70 高

7.一般情況下是在變壓器高壓繞組上抽出適當的分接,進行調壓。(√)P70

8.變壓器中,變換分接以進行調壓所采用的開關,稱為分接開關。(√)P70

9.油箱是油浸式變壓器的外殼,變壓器的器身置于油箱內,箱內灌滿變壓器油。(√)P70

10.對于容量更大的變壓器,則應安裝冷卻風扇,以增強冷卻效果。(√)P71

11.變壓器的冷卻裝置是起散熱作用的裝置,根據變壓器容量大小不同,采用不同的冷卻裝置。(√)P71

12.若變壓器容量稍大些,可以在油箱外壁上焊接散熱管,以增大散熱面積。(√)P71

13.對于小容量的變壓器,繞組和鐵芯所產生的熱量經過變壓器油與油箱內壁的接觸,以及油箱外壁與外界冷空氣的接觸而自然地散熱冷卻,無須任何附加的冷卻裝置。(√)P71

14.儲油柜的作用就是保證油箱內總是充滿油,并減小油面與空氣的接觸面,從而減緩油的老化。(√)P71

15.一般變壓器在正常運行時,儲油柜油位應該在油位計的1/8~3/8之間位置。(×)P71 1/4~3/4

16.變壓器運行時,由于繞組和鐵芯中產生的損耗轉化為熱量,必須及時散熱,以免變壓器過熱造成事故。(√)P71

17.變壓器絕緣部分分為外絕緣和內絕緣,內絕緣為瓷管,外絕緣為變壓器油、附加絕緣和電容性絕緣。(×)P72

18.變壓器內部的高、低壓引線是經絕緣套管引到油箱外部的,它起著固定引線和對地絕緣的作用。(√)P72

19.變壓器套管由帶電部分和絕緣部分組成。(√)P72

20.當交流電源電壓加到變壓器一次側繞組后,就有交流電流通過該繞組,在鐵芯中產生交變磁通,這個交變磁通同時穿過一次側繞組和二次側繞組,兩個繞組一起產生感應電勢。(√)P72

21.變壓器中,氣體(瓦斯)繼電器位于儲油柜與箱蓋的聯通管之間。(√)P72

22.在變壓器內部發生故障(如絕緣擊穿、相間短路、匝間短路、鐵芯事故等)產生氣體時,接通信號或跳閘回路,進行報警或跳閘,以保護變壓器。(√)P72

23.變壓器一、二次側感應電勢之比等于一、二次側繞組匝數之比。(√)P73

24.變壓器除裝設標有以上項目的主銘牌外,還應裝設標有關于附件性能的銘牌,需分別按所用附件(套管、分接開關、電流互感器、冷卻裝置)的相應標準列出。(√)P75

25.二次側額定電壓U2N指的是分接開關放在額定電壓位置,一次側加額定電壓時,二次側短路的電壓值。(×)P76

26.變壓器分單相和三相兩種,一般均制成單相變壓器以直接滿足輸配電的要求。(×)P76 運輸

27.變壓器的額定頻率即是所設計的運行頻率,我國為60HZ。(×)P76 50

28.額定電壓是指變壓器線電壓(有效值),它應與所連接的輸變電線路電壓相符合。(√)P76

29.小型變壓器有制成單相的,特大型變壓器做成單相后,組成三相變壓器組,以滿足運輸的要求。(√)P76

30.所謂額定容量指:在變壓器銘牌所規定的額定狀態下,變壓器二次側的輸出能力(kVA)。對于三相變壓器,額定容量是三相容量之和。(√)P77

31.變壓器額定容量的大小與電壓等級也是密切相關的,電壓低的容量較大,電壓高的容量較小。(×)老書P31

32.變壓器的額定電流大小等于繞組的額定容量除以該繞組的額定電壓及相應的相系數(單相為1,三相為√3)。(√)P77

33.當變壓器容量由冷卻方式而變更時,則額定容量是指最小的容量。(×)P77 大

34.雙繞組變壓器的額定容量即為繞組的額定容量。(√)P77

35.多繞組變壓器應對每個繞組的額定容量加以規定,其額定容量為最小的繞組額定容量。(×)P77 大

36.變壓器產品系列是以高壓的電壓等級區分的,為10kV及以下,20kV、35kV、(66kV)、110kV系列和220kV系列等。(√)P77

37.變壓器三角形聯接是三相繞組中有一個同名端相互連在一個公共點(中性點)上,其他三個三相變壓器繞組為D聯結時,線電流為繞組電流,Y聯結時,線電流為倍的繞組電流。(×)P77 星形

38.變壓器星形連接是三個繞組相鄰相的異名端串接成一個三角形的閉合回路,在每兩相連接點上即三角形頂點上分別引出三根線端,接電源或負載。(×)P78 三角形

39.變壓器曲折形聯接也屬星形聯接,只是每相繞組分成兩個部分,分別繞在兩個鐵心柱上。(√)P78

40.變壓器三角形聯接是三相繞組中有一個同名端相互連在一個公共點(中性點)上,其他三個線端接電源或負載。(×)P78 星形

41.所謂線圈的同極性端,是指當電流從兩個線圈的同極性端流入(或流出)時,產生的磁通方向相反。(×)P78 相同

42.為了表示三相變壓器的一次和二次繞組之間的數量關系,一般采用時鐘表示法的接線組別予以區分。(×)P78 相位

43.變壓器中,帶負載進行變換繞組分接的調壓,稱為有載調壓。 (√)P81

44.變壓器調壓方式通常分為無勵磁調壓和有載調壓兩種方式。(√)P81

45.當變壓器二次繞組短路,一次繞組施加額定頻率的額定電壓時,一次繞組中所流過的電流稱空載電流I0 ,變壓器空載合閘時有較大的沖擊電流。(×)P81 開路

46.變壓器負載運行時,由于變壓器內部的阻抗壓降,二次電壓將隨負載電流和負載功率因數的改變而改變。(√)P82

47.電壓調整率的定義為,在給定負載功率因數下(一般取0.8)二次空載電壓U2N和二次負載電壓U2之和與二次額定電壓U2N的比。(×)P82 差

48.當變壓器二次側開路,一次側施加電壓使其電流達到額定值,此時所施加的電壓稱為阻抗電壓UZ。(×)P82 短路

49.當變壓器二次側開路,一次側施加電壓使其電流達到額定值,此時變壓器從電源吸取的功率即為短路損耗。(×)P82 短路

50.通常中小型變壓器的效率約為95%以上,大型變壓器的效率在98%-99.5%以上。(×)P82 90%, 95%

51.變壓器的損耗包括鐵損和銅損。(√)P82

52.鐵損是指變壓器線圈中的電阻損耗,與電流大小的平方成正比,它是一個變量。(×)P82 銅損

53.因為A級絕緣在98℃時產生的絕緣損壞為正常損壞,而繞組最熱點與其平均溫度之差為13℃,保證變壓器正常壽命的年平均氣溫是20℃,所以繞組溫升限值為98-13+20=100℃。(×) P83 65

54.變壓器運行時,其繞組和鐵芯產生的損耗轉變成熱量,一部分被變壓器各部件吸收使之溫度升高,另一部分則散發到周圍介質中。(√)P83

55.變壓器的允許溫度主要決定于繞組的絕緣材料。(√)P83

56.施加于變壓器一次繞組的電壓因電網電壓波動而波動。(√)P84

57.若電網電壓小于變壓器分接頭電壓,對變壓器本身無任何損害,僅使變壓器的輸出功率略有降低。(√)P84

58.接線組別相同而并列,會在變壓器相連的低壓側之間產生電壓差,形成環流,嚴重時導致燒壞變壓器。(×)P85

59.提高供電可靠性是變壓器并列運行目的之一。(√)P85

60.減少總的備用容量是變壓器并列運行目的之一。(√)P85

61.變壓器并列運行,允許一、二次電壓有±0.5%的差值,超過則可能在兩臺變壓器繞組中產生環流,影響出力,甚至可能燒壞變壓器。(√)P85

62.變壓器油本身絕緣強度比空氣小,所以油箱內充滿油后,可降低變壓器的絕緣強度。(×)P86 大

63.變壓器補油后要檢查氣體(瓦斯)繼電器,及時放出氣體,若在24h后無問題,可重新將氣體(瓦斯)保護接入跳閘回路。(√)P86

64.10kV及以下變壓器可補入不同牌號的油,但應作混油的耐壓試驗。(√)P86

65.變壓器油的作用是絕緣和冷卻,常用的變壓器油有國產25號和10號兩種。(√)P86

66.變壓器油運行,應經常檢查充油設備的密封性,儲油柜、呼吸器的工作性能,以及油色、油量是否正常。(√)P86

67.容量在630kVA及以上的變壓器,且無人值班的,每周應巡視檢查一次,容量在630kVA以下的變壓器,可適當延長巡視周期,但變壓器在每次合閘前及拉閘后都應檢查一次。 (√)P87

68.當變壓器過負載時,會發出很高且沉重的嗡嗡聲。(√)P87

69.變壓器運行巡視應檢查絕緣套管是否清潔、有無破損裂紋和放電燒傷痕跡。(√)P87

70.變壓器運行巡視應檢查母線及接線端子等連接點的接觸是否良好。(√)P87

71.變壓器運行巡視應檢查儲油柜和充油絕緣套管內油面的高度和封閉處有無滲漏油現象,以及油標管內的油色。(√)P87

72.環氧樹脂具有難燃、防火、耐潮、耐污穢、機械強度高等優點,用環氧樹脂澆注或纏繞作包封的干式變壓器即稱為環氧樹脂干式變壓器。(√)P88

73.氣體絕緣變壓器的箱殼上還裝有充放氣閥門,是此變壓器的結構特點之一。(√)P89

74.氣體絕緣變壓器為在密封的箱殼內充以SF6(六氟化硫)氣體代替絕緣油,利用SF6氣體作為變壓器的絕緣介質和冷卻介質。(√)P89

75.油浸絕緣變壓器具有防火、防爆、無燃燒危險,絕緣性能好,與氣體變壓器相比重量輕,防潮性能好,對環境無任何限制,運行可靠性高、維修簡單等優點,存在的缺點是過載能力稍差。(×)P89 干式

76.為保證氣體絕緣變壓器有良好的散熱性能,需要適當增大箱體的散熱面積,一般采用管式散熱器進行自然風冷卻,是此變壓器的結構特點之一。(×)P89 片式

77.非晶態合金鐵芯磁化性能大為改善,其B-H磁化曲線很狹窄,因此其磁化周期中的磁滯損耗大大降低,又由于非晶態合金帶厚度很薄,并且電阻率高,其磁化渦流損耗也大大降低。(√)P90

78.非晶態合金鐵芯的變壓器就是用低導磁率的非晶態合金制作變壓器鐵芯。(×)P90 高

79.H級絕緣干式變壓器中,NOMEX紙在起火情況下,具有自熄能力,即使完全分解,不會產生煙霧和有毒氣體,電氣強度低,介電常數較大。(×)P90 (電氣強度高,介電常數較小)

80.在S9系列的基礎上,改進結構設計,選用超薄型硅鋼片,進一步降低空載損耗,又開發了S11系列變壓器,節能效果就更顯著。(√)P91

81.鐵芯絕緣采用了整塊絕緣,繞組出線和外表面加強綁扎,提高了繞組的機械強度,是低損耗油浸變壓器采用的改進措施之一。(√)P91

82.油箱上采用片式散熱器代替管式散熱器,提高了散熱系數,是低損耗油浸變壓器采用的改進措施之一。(√)P91

83.目前國內生產的10kV、630kVA及以下卷鐵芯變壓器,其空載損耗比S9系列變壓器下降30%,空載電流比S9系列變壓器下降20%。(√)P92

84.卷鐵芯變壓器總空載電流僅為疊裝式的20%~30%,適用于630kVA及以下變壓器。(√)P92

85.單相配電變壓器在美國等世界多數國家早已使用于居民低壓配電的單相三線制系統中,對降低低壓配電損耗意義重大。(√)P93

86.單相變壓器多為柱上式,通常為少維護的密封式,與同容量三相變壓器相比,空載損耗和負載損耗都小,特別適用于小負荷分布分散且無三相負荷區域。(√)P93

87.三相變壓器容量較大,使用在居民密集住宅區時,每臺變壓器所帶用戶數量多,需用系數低,因而變壓器容量利用率高。但在同樣條件下,使用單相變壓器時,則總容量將遠高于三相變壓器。(√ )P93

88.電壓互感器是將系統的高電壓改變為標準的低電壓(50V或1V)。(×)P94 100、100/

89.與繼電器配合,對系統和電氣設備進行過電壓、過電流和單相接地等保護,是互感器的作用之一。(√)P94

90.電壓互感器是利用電磁感應原理工作的,類似一臺升壓變壓器。(×)P95 降壓

91.由于電壓線圈的內阻抗很大,所以電壓互感器運行時,相當于一臺滿載運行的變壓器。(×)P95 空

92.電壓互感器的高壓繞組與被測電路串聯,低壓繞組與測量儀表電壓線圈串聯。(×)P95 電流

93.電壓互感器的準確度等級是指在規定的一次電壓和二次負荷變化范圍內,負荷功率因數為額定值時,誤差的最小限值。(×)P95 大

94.電壓互感器的二次繞組不準開路,否則電壓互感器會因過熱而燒毀。(×) P96 短路

95.電壓互感器二次側不能開路,否則繞組將被燒毀。(×)P96 短路

96.電壓互感器運行巡視應檢查電壓互感器內部是否有異常,有無焦臭味。(√)P96

97.電壓互感器運行巡視應檢查瓷套管是否清潔、完整、絕緣介質有無損壞、裂紋和放電痕跡。(√)P96

98.電壓互感器運行巡視應檢查一次側引線和二次側連接部分是否接觸良好。(√)P96

99.電壓互感器二次繞組、鐵芯和外殼都必須可靠接地,在繞組絕緣損壞時,二次繞組對地電壓不會升高,以保證人身和設備安全。(√)P96

100.電壓互感器二次回路若有兩個或多個接地點,當電力系統發生接地故障時,各個接地點之間的地電位可能會相差很大,該電位差將疊加在電壓互感器二次回路上,從而使電壓互感器二次電壓的幅值及相位發生變化,有可能造成阻抗保護或方向保護誤動或拒動。(√)P96

101.當兩臺同型號的電壓互感器接成V形時,必須注意極性正確,否則會導致互感器線圈燒壞。(√)P96

102.0.5級電壓互感器一般用于電能表計量電能。(×)P96 0.2

103.更換成組的電壓互感器時,還應對并列運行的電壓互感器檢查其連接組別,并核對相位。(√)P97

104.電流互感器的容量,即允許接入的二次負載容量SN(VA),其標準值為10~200VA。(×)老書P49 5-100

105.運行中的電壓互感器出現瓷套管破裂、嚴重放電,可繼續運行。(×)P97 立即退出

106.停用的電壓互感器,在帶電前應進行試驗和檢查,必要時,可先安裝在母線上運行一段時間,再投入運行。(√)P97

107.停用電壓互感器,應將有關保護和自動裝置停用,以免造成裝置失壓誤動作,為防止電壓互感器反充電,停用時應拉開一次側隔離開關,再將二次側保險取下。(×)P97

108.電壓互感器二次線圈更換后,必須進行核對,以免造成錯誤接線和防止二次回路短路。(√)P97

109.電壓互感器及二次線圈更換后必須測定極性。(√)P97

110.保護電壓互感器的高壓熔斷器額定電流一般小于或等于1A。(√)P97

111.運行中的電壓互感器出現外殼溫度超過允許溫升,并繼續上升,應立即退出運行。(√)P97

112.個別電壓互感器在運行中損壞需要更換時,應選用電壓等級與電網電壓相符,變比相同、極性正確、勵磁特性相近的電壓互感器,并經試驗合格。(√)P97

113.TP級保護用電流互感器的鐵芯帶有小氣隙,在它規定的準確限額條件下(規定的二次回路時間常數及無電流時間等)及額定電流的某倍數下其綜合瞬時誤差最大為10%。(√)P99

114.電流互感器二次繞組鐵芯和外殼都必須可靠接地,以防止一、二次線圈絕緣擊穿時,一次側的高壓竄入二次側,危及人身和設備的安全,而且電流互感器的二次回路只能有一個接地點,決不允許多點接地。(√)P99

115.在正常運行情況下,電流互感器的一次磁勢與二次磁勢基本平衡,勵磁磁勢很小,鐵芯中的磁通密度和二次線圈的感應電勢都不高,當二次開路時,一次磁勢全部用于勵磁,鐵芯過度飽和,磁通波形為平頂波,而電流互感器二次電勢則為尖峰波,因此二次繞組將出現高電壓,對人體及設備安全帶來危險。(√)P99

2016電工進網許可證高壓類題庫 (含答案).doc

2016電工進網許可證高壓類題庫 (含答案) - 文檔均來自網絡,如有侵權請聯系我刪除文檔... 2016電工進網許可證高壓類題庫 (含答案)_交規考試_資格考試/認證_教育......

2017電工進網許可證高壓類題庫(部分).doc

2017電工進網許可證高壓類題庫(部分) - 目錄 第一章電工基礎 .........

2016年度進網作業電工繼續教育試題庫(高壓類).doc

2016 年度進網作業電工繼續教育試題庫 (高壓類) 一、是非題 1、現場檢修人...

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓11.doc

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓11_其它考試_資格考試/認證_教育專區。電工高壓類 題庫 全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 ......

2016電工進網作業許可證(高壓)考試真題庫(含參考答案) ....doc

2016 版電工進網作業許可證(高壓)考試試題集-2 一、單選題: (每題的備選...

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓8.doc

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓8_其它考試_資格考試/認證_教育專區。電工高壓類 題庫全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 ......

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓21.doc

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓21_其它考試_資格考試/認證_教育專區。電工高壓類 題庫 全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 ......

電工進網作業許可證(高壓)考試真題庫(含參考答案).doc

電工進網作業許可證(高壓)考試真題庫(含參考答案) - 電工進網作業許可證(高壓)考試試題集- 1 一、單選題: (每題的備選項中,只有一項最符合題意;每題1分,......

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓20.doc

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓20_其它考試_資格考試/認證_教育專區。電工高壓類 題庫 全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 ......

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓14.doc

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓14_其它考試_資格考試/認證_教育專區。電工高壓類 題庫 全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 ......

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓18.doc

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓18_其它考試_資格考試/認證_教育專區。電工高壓類 題庫 全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 ......

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫27.doc

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫27 - 高壓理論試題 1 一、單項選擇...

2016電工進網許可證高壓類題庫 (含答案).doc

2016電工進網許可證高壓類題庫 (含答案) - 目 第一章 錄 電工基礎 .....

電工進網作業許可考試實操題庫(高壓類).doc

電工進網作業許可考試實操題庫(高壓類) - 電工進網作業許可考試實操題庫(高壓類) 一、 運行 1、輸電線路停送電操作; 2、母線停送電操作; 3、變壓器停送電......

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓16.doc

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓16_其它考試_資格考試/認證_教育專區。電工高壓類 題庫 全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 ......

2016年電工進網作業高壓復證題庫(案例分析).doc

2016 年電工進網作業高壓復證題庫(案例分析)一、單項選擇題(每題 1 分) ...

電工進網作業許可證(高壓類)復習題.doc

電工進網作業許可證(高壓類)復習題 - 一單選題: 1、磁通的單位1Wb(韋)=...

全國電工進網作業許可證考試_高壓類_題庫27.doc

全國電工進網作業許可證考試_高壓類_題庫27 - 高壓理論試題 1 一、單項選擇...

全國電工進網作業許可證考試_高壓類_題庫27.doc

全國電工進網作業許可證考試_高壓類_題庫27 - 高壓理論試題 1 一、單項選擇...

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓7.doc

全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 高壓7_其它考試_資格考試/認證_教育專區。電工高壓類 題庫 全國電工進網作業許可證考試 高壓類 題庫 ......

電工證考試試題.txt

分別通入( ),則在定子與轉子的空氣隙間將會產生...電磁調速異步電動機的基本結構型式分為( )兩大類。...高壓電工證考試試題 暫無評價 41頁 10.00 ......

檢查證.txt

用電檢查換證考試題庫 一、填空題 1.自備應急電源...8.中間檢查的期限,自接到客戶申請之日起,高壓供電...答案:《電工進網作業許可證》 35. 按照《供電營業......

電工上崗證.txt

電工上崗證理論考試試題一、名詞解釋: 1、三相交流...(V) 4、高壓驗電必須帶絕緣手套。(V) 5、帶電...廣東省2016年電工上崗證... 暫無評價 7頁 5下載......

電工作業安全技術答案.txt

電工進網作業許可證⑴、我們國家的安全生產方針是(...工具。 A、ⅰ類 ???B、ⅱ類 ??C、ⅲ類 5、...第十二章 復習題 1、測量高壓電流或低壓大電流時應......

2013最新深圳市電工年審復習.txt

電工作業(復審)復習題 一、單項選擇題(50題,每1...在高壓設備附近使用噴燈...

...河北省注冊結構工程師的專業考試分析最新考試題庫(....txt

5.電工進入高空作業現場時應戴___;電桿上工作傳遞...15、填空題(每題4分) 1.我國劃分交流電的高壓與...文檔貢獻者 tadengywm 貢獻于2016-04-15 ......

2015年江蘇省一級注冊結構工程師專業考試模擬卷考試題庫.txt

1、填空題(每題4分) 1.我國劃分交流電的高壓與...5.電工進入高空作業現場時應戴___;電桿上工作傳遞...文檔貢獻者 mashivlj 貢獻于2016-04-15 ......

...年安徽省結構工程師十年設計經驗總結最新考試題庫(....txt

5、填空題(每題4分) 1.我國劃分交流電的高壓與...5.電工進入高空作業現場時應戴___;電桿上工作傳遞...文檔貢獻者 監察亂訊 貢獻于2016-04-15 ......

...結構師掛靠費及繼續教育相關解析最新考試試題庫.txt

5.電工進入高空作業現場時應戴___;電桿上工作傳遞...9、填空題(每題4分) 1.我國劃分交流電的高壓與...文檔貢獻者 tadengywm 貢獻于2016-04-15 ......

2015年臺灣省一級注冊結構工程師基礎考試練習題包過題庫.txt

5.電工進入高空作業現場時應戴___;電桿上工作傳遞...填空題(每題4分) 1.我國劃分交流電的高壓與低壓...文檔貢獻者 海軍基地富傷 貢獻于2016-04-15 ......

考電工證基本知識.txt

一次設備按其功能來分,可分為以下幾類: 1、變換...配電網的電壓因用戶的不同需要而又分為: 高壓配電...電工證考試題庫 暫無評價 13頁 2下載券 電工證概念......

南京電監辦承裝(修、試)電力設施許可證管理辦法實施細則.txt

證復印件; 附件七:在冊持電工進網作業許可證電工...第三章 申請第一節 新申請 第十條 新申請承裝類...其中高壓電工是指從事10千伏以上變配電、架空線路、......

2018年xt考試點高壓…(1).txt

2018年考試點高壓電工續期考試(A) 單位 姓名 聯系電話 許可證號 一、單項...

2014年全國水利行業安全生產知識網絡競賽試題83.txt

2014年全國水利行業安全生產知識網絡競賽試題83_電力/...技術培訓考核管理規定》,從事高壓電工作業的小王屬于...水庫必須按設計要求留足防洪庫容 D.在保證水庫工程......

  • 2016電工進網許可證高壓類題庫 (含答案)
  • 2016電工進網許可證高壓類題庫(無答案)課件
  • 【2019-2020年整理】2016電工進網許可證
  • 高壓電工進網許可證試題匯總-分析題
  • 高壓電工進網許可證-線路試題-概念部分
  • 【2013年新版】高壓電工進網許可證題庫廣西版
  • 001高壓電工進網許可證試題001
  • 2017電工進網許可證高壓類題庫(部分)
  • 2016年度進網作業電工繼續教育試題庫(高壓類)
  • 電工進網許可證高壓類題庫集錦
  • www.lskiul.live true http://www.lskiul.live/wendangku/zes/fe2g/jfba6b4f01dv/kc281e43af00dl.html report 70651 目錄第一章電工基礎2一、單選題2二、判斷題(×為錯誤、√為正確)3三、多選題4四、案例分析題5第二章電力系統基本知識7一、單選題7二、判斷題(×為錯誤、√為正確)13三、多選題16第三章電力變壓器18一、單選題18二、判斷題(×為錯誤、√為正確)25三、多選題30四、案例分析題31第四章高壓電器與成套設備32一、單選題32二、判斷題(×為錯誤、√為正確)35三、多選題37四、案例分析39第五章高壓電力線路40一、單選題40二、判斷題(×為錯誤、√
    • 猜你喜歡
    • 24小時熱文
    • 本周熱評
    圖文推薦
    • 最新添加
    • 最熱文章
    精彩推薦
    讀過此文的還讀過
    水果传奇返水