炎黃職業技術學院聯武樓網絡綜合布線系統設計方案

來源:百度  [  文檔由 ert200012 貢獻   ]  責編:楊麗  |  侵權/違法舉報

1.前言

2.綜合布線系統概念

3.綜合布線系統設計

3.1 概述

3.1.1 工程概況

3.1.2 布線系統總體結構

3.1.3 設計目標

3.1.4 設計原則

3.1.5 設計標準

3.1.6 布線系統產品選型

3.2 工作區子系統設計

3.3 配線子系統設計

3.4 管理子系統設計

3.5 干線子系統設計

4.6 設備間子系統設計

3.7 布線系統工具

4.綜合布線系統施工方案

5.綜合布線系統的維護管理

6.驗收測試

7.培訓、售后服務與保證期

8.綜合布線系統材料總清單

9.圖紙

1.前言

隨著Internet的迅速發展,全世界正在利用計算機網絡進行各種通信,辦公的應用也已經開始普及,使用的技術也日趨成熟,它們不但能夠傳送傳統的文本、圖形等數字信息,也能傳遞包括視頻、音頻在內的多媒體綜合信息。傳統的辦公模式正在逐步向無紙化方向發展,把一些傳統的業務移植到網絡上來做已是人心所向、大勢所趨。

江蘇農林職業技術學院學生宿舍樓的綜合布線系統也因此變得尤為重要。要滿足學生們在宿舍內連接互聯網的需求,創造良好的網絡環境。

2.綜合布線系統概念

綜合布線英文為Structured Cabling System(通俗表達為Cabling System,簡稱CSC,最早由AT&T提出)或Premises Distribution System(PDS,目前國標采用這一稱法)。綜合布線是一種模塊化的、靈活性極高的建筑物內或建筑群之間的信息傳輸通道。通過它可使話音設備、數據設備、交換設備及各種控制設備與信息管理系統連接起來,同時也使這些設備與外部通信網絡相連的綜合布線。它還包括建筑物外部網絡或電信線路的連接點與應用系統設備之間的所有線纜及相關的連接部件。綜合布線由不同系列和規格的部件組成,其中包括:傳輸介質、相關連接硬件(如配線架、連接器、插座、插頭、適配器)以及電氣保護設備等。這些部件可用來構建各種子系統,它們都有各自的具體用途,不僅易于實施,而且能隨需求的變化而平穩升級。

3.綜合布線系統設計

3.1概述

3.1.1 工程概述

我所居住的聯武樓樓共五層,60個房間,其中,宿管一間,乒乓球一間,故,學生宿舍有58間,每間六人,總人數348人。根據學生的需求,按一人一個信息插座及一間宿舍的要求配置綜合布線系統。

信息中心機房設在1樓,是整個大樓的數據中心。依據招標要求:大樓信息點總數為500點,采用超5類布線系統,部份點位采用光纜到桌。作為信息傳輸基礎的綜合布線系統,其設計的重點是:以中心機房為核心,將辦公樓的各樓層配線架用光纜和大對數電纜與中心機房聯成一個有機的整體,使系統具備穩定可靠、高速率、標準、開放、靈活、適用、可擴展的性能特點,從而滿足新辦公樓不同形式的應用要求。

3.1.2 布線系統的總體結構

綜合布線系統就是為了順應發展需求而特別設計的一套布線系統。對于現代化的大樓來說,就如體內的神經,它采用了一系列高質量的標準材料,以模塊化的組合方式,把語音、數據、圖像和部分控制信號系統用統一的傳輸媒介進行綜合,經過統一的規劃設計,綜合在一套標準的布線系統中,將現代建筑的三大子系統有機地連接起來,為現代建筑的系統集成提供了物理介質。可以說結構化布線系統的成功與否直接關系到現代化的大樓的成敗,選擇一套高品質的綜合布線系統是至關重要的。

從功能上來看,本次綜合布線系統設計包括工程概況、網絡結構、綜合布線系統結構、設計標準、總體設計、子系統設計、產品選型和材料預算。

綜合布線系統的組成:

綜合布線系統是由通信電纜、光纜、各種軟電纜及有關連接硬件構成的通用布線系統,它能支持多種應用系統。它是為通信與計算機網絡而設計的,它可以滿足各種通信與計算機信息傳輸的要求,是為具體綜合業務需求的計算機數據網開發的。

綜合布線系統由六個子系統組成,即建筑群子系統、設備區子系統、垂直干線子系統、管理子系統、水平子系統、工作區子系統。大型布線系統需要用銅介質和光纖介質部件將六個子系統集成在一起。

  建筑群子系統——采用多模光纜連接各大建筑物中心計算機房的主機及網絡設備。

 垂直干線子系統——垂直干線子系統實現數據終端設備,程控交換機和各管理子系統間的連接。

設備區子系統——采用BIX跳接式配線架,連接交換機;采用光纖終結架連接主機及網絡設備;設備區子系統是綜合布線系統中為各類信息設備(如計算機網絡互聯設備、程控交換機等設備)提供信息管理,信息傳輸服務。針對計算機網絡系統,它包括網絡集線器(HUB)設備、網絡智能交換集線器(Intelligent Switcher)及設備的連接線。我們可采用了標準的19”機柜,可以將這些設備(Switch, Hub)集成到柜中,便于統一管理。它將計算機和網絡設備的輸出線通過主干線子系統相連接, 構成系統計算機網絡的重要環節,同時它通過配架的跳線控制所有總配線架(MDF)的路由。

水平子系統——將設備間子系統的線路延伸到用戶工作區,數據部分和語音部分均用采用IBDN增強型五類雙絞線;水平子系統的作用是將主干子系統的線路延伸到用戶工作區子系統。水平子系統的數據、圖形等電子信息交換服務將采用四對超5類非屏蔽雙絞線(Cat. 5 UTP )布線。超5類非屏蔽雙絞線是目前性能價格比最好的高品質傳輸介質,其性能指標完全符合ANSI/EIA/TIA-568標準(美國的五類線標準),能夠保證在100米范圍內傳輸率達到并超過100MBps。根據超5類UTP用于支持100MBps傳輸的最大距離為100米設計,設計線從配線架至最遠端(工作區)的端口小于90米。

工作區子系統——為用戶提供一個既符合ISDN(綜合業務數據網)標準,又可滿足高速數據傳輸的標準。工作區子系統由終端設備連接到信息插座的跳線和信息插座所組成,通過插座即可以連接計算機或其它終端。水平系統的雙絞線一端在這里端接。每個面板有超5類插座,插座裝在面板上。安裝在每一個工作位置上。插座選用8芯RJ45型。跳線用于連接插座與PC。跳線的兩端帶RJ45插頭。考慮配備雙孔插座。電腦、電話可按用戶的需要,隨意跳接。

管理子系統——配線架管理模塊,與水平雙絞線連接選用先進通用的19”標準模塊化配線架。電腦配線采用單跳方式,跳線在集線器與配線架之間跳接。跳線采用超5類UTP(非屏蔽雙絞線),RJ45接頭。可用帶黃色標號繩的HUB跳線,考慮調節距離后定長制作,每一根跳線均經過五類測試儀的多指標測試,完全滿足標準所規定的跳線各項指標,支持超過100M的數據傳輸速率。標號繩加在跳線的兩端,標號對應,避免了將來管理中查線的不便,非常便于管理。

綜合布線系統具有以下特點:

① 兼容性。綜合布線系統將語音、數據信號的配線統一設計規劃,采用統一的傳輸線路、信息插接件等,把不同信號綜合到一套標準布線系統,在使用時,用戶可不用定義某個工作區的信息插座的具體應用,只把某種終端設備接入這個信息插座,然后在管理間和設備間的交連設備上做相應的跳線操作,這個終端設備就被接入到自己的系統中。

② 開放性。由于采用開放式體系結構,符合國際標準,對現有著名廠商的品牌均屬開放的,對通信協議也同樣是開放的。

③ 靈活性。綜合布線系統中,由于所有信息系統皆采用相同的傳輸介質、星狀拓撲結構的物理布線方式,因此所有的信息通道都是通用的。每條信息通道可支持電話、傳真、多用戶終端。

④ 可靠性。綜合布線系統采用高品質的材料和組合壓接的方式構成一套高標準的信息通道。所有器件均通過UL、CSA及ISO認證,每條信息通道都要采用星狀拓撲結構的物理布線,點到點端接,任何一條線路故障均不影響其他線路的運行,同時為線路的運行維護及故障檢修提供了極大的方便,從而保障了系統的可靠運行。

⑤ 先進性。綜合布線系統通常采用光纖與雙絞線混不方式,這種方式能夠十分合理地構成一套完整的布線系統。所有布線采用最新通信標準,信息通道均按布線標準進行設計,按八芯雙絞線進行配置,話音采用3類雙絞線,數據交換采用超5類或6類雙絞線,有的工程也有全部采用超5類或6類雙絞線,數據最大速率可達到1000Mbps。

⑥ 經濟性。衡量一個建筑產品的經濟性,應該從兩個方面加以考慮,即初期投資與性能價格比。綜合布線是一種既具有良好的初期投資特性,又具有很高的性能價格比的高科技產品。

⑦ 綜合布線系統還有實用性強,靈活性好,實行模塊(結構化)化,即插接件用積木式標準件結構,使用與維護均帶來方便,可擴充性強,可擴充新技術設備及信息,包括互聯設備和網絡管理產品等特點。

3.1.3設計原則

1) 以‘滿足客戶的需求’為第一前提,適當超前,統一規劃;

  2) 先進性:選擇的產品要技術領先期長、產品豐富,價格適中;具有大容量、高速率,能適應多媒體應用需求,及將來發展的應用。

  3) 可擴展性:布線系統不但要能滿足現階段的業務需求,還要滿足將來業務增長和新技術發展的要求。

  4) 便于升級:計算機網絡技術以驚人的速度向前發展,因此系統的設計要便于升級。

  5) 高可靠性:綜合布線系統是網絡應用所依賴的基礎,因此選擇的系統產品要具備較好的可靠性和抗干擾性;

  6) 標準化:通訊協議和接口符合國際標準,并應是今后的發展主流;

  7) 開放性:能容納不同廠家的設備和不同的網絡平臺;

  8) 安全性:具有保證信息不被竊、不丟失的機制;

  9) 實用性:系統拓撲結構必須要滿足********的各種應用要求;

  10) 設計、施工、運營與服務:強調以人為本的設計思想,為用戶提供安全、舒適、方便、快捷、高效、工作環境。

  11) 由于布線系統有很長的使用期,反復布線只會造成投資上的浪費和時間上的消耗,因此在設計時應盡量做到統一規劃,注重實用,適當超前,一次達到較為先進的水平;

12)盡量將綜合布線系統納入到建筑物整體規劃、設計和建設之中。對于新建樓宇和小區,在建筑物整體設計中,包含了綜合布線系統的設備間、工作區信息插座位置、水平干線子系統和垂直干線子系統管線路由等內容的規劃設計。

13) 合理規劃綜合布線系統融入的信息系統的種類與數量。綜合布線系統是滿足辦公自動化、 通信自動化、樓宇自動化的所有要求,還是僅完成電話和數據的信息傳送,要綜合考慮用戶需求、建筑物功能、當地技術和經濟的發展水平等因素。

14) 技術先進,適當超前。綜合布線是預布線,在進行布線系統的規劃設計時可適度超前, 采用先進的概念、技術、方法和設備,做到既能反映當前水平,又具有較大發展潛力。

15) 標準化的設計。在設計時應符合最新的綜合布線標準,如TIA/EIA 568B或ISO/IEC 11801:2002和GB/T 50311—2000《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》,除符合以上綜合布線系統的標準規范外,還應符合在防火、接地、計算機戰場地等方面的國家現行的相關強制性或推薦性標準規范的規定。在設計中必須選用符合國家或國際有關技術標準的定型產品,未經國家認可的產品或未經質量監督檢驗機構鑒定合格的設備及主要材料,不得在工程中使用。

16) 系統的可擴展性。綜合布線系統應是開放式結構,應能支持語音、數據、圖像及監控等系統的需要。在進行布線系統的設計時,應適當考慮今后信息業務種類和數量增加的可能性,預留一定的發展余地。

17) 方便維護和管理。綜合布線系統應采用星狀/樹狀結構,用層次管理原則,同一級結點之間應避免線纜直接連通。建成的網絡布線系統應能根據實際需求而變化,進行各種組合和靈活配置,方便地改變網絡應用環境,所有的網絡形態都可以借助于跳線完成。比如,語音系統和數據系統的方便切換;星狀網絡結構改變為總線狀網絡結構。

18) 經濟合理。在滿足上述原則的基礎上,力求線路簡潔,距離最短,盡可能降低成本,使有限的投資發揮最大的效用。

3.1.4設計目標

(1)應滿足通信自動化與辦公自動化的需要,即滿足話音與數據網絡的廣泛要求

(2)應采用簡明、價廉與方便的結構,將任何插座互連主網絡

(3)適應各種符合標準的品牌設備互連入網運行

(4)電纜的敷設與管理應符合PDS系統設計要求

(5)在PDS系統中,應提供多個互連點,即插座

(6)應滿足當前和將來網絡的要求

3.1.5 設計標準

1. GB/T50311-2007《建筑與建筑群綜合布線系統工程、設計規范》

2. GB/T50312-2007《建筑與建筑群綜合布線系統工程施工及驗收規范》

3. GB/T50314-2007《智能建筑設計標準》

4.(YD/T926.1-2007)《大樓綜合布線系統總規范》

5. 中華人民共和國通信行業標準《本地電話網用戶線線路工程設計規范》(YDJ5006-2003)

6. 郵電部技術規定《中國公眾多媒體通信網技術體系》

7. 《商業建筑物電信基礎結構管理標準》 TIA/EIA-606標準

3.1.6 布線系統產品類型

CAT5E

3.2. 工作區子系統設計

工作區子系統設計:由終端設備連接到信息插座的連接線纜(3m左右)所組成。

3.3配線子系統設計

水平配線子系統:各樓層弱電井兼作樓層設備間,由設備間至工作區信息插座采用6類4對8芯UTP雙絞線,配線電纜長度不超過90米。

3.4 管理子系統設計

管理子系統設計:計算機網絡中心、電話總機房,是整個大樓的網絡、電話交接中心。

3.5 干線子系統設計

 干線子系統設計:傳輸數據的垂直干線采用6芯多模光纖,并采用6類4對8芯UTP雙絞線作為備份;傳輸語音的垂直干線采用5類非屏蔽大對數銅纜。垂直干線沿弱電豎井橋架敷設

3.6設備間子系統

設備間子系統:各樓層弱電間作設備間,設置接入層網絡交換機、配線架等連接器件。

3.7 布線系統工具

在網絡布線系統中,進行纜線短接要借助于施工工具——布線工具。

  1. 5對110型打線工具

  2. 單對110型打線工具

  3. RJ-45+RJ-11雙用壓接工具

  4. RJ-45單用壓接工具

5. 剝線器

3.8 綜合布線子系統施工方案

工程實施步驟:

  1) 現場的勘察;

  2) 工程的設計、計劃與管理;

  3) 設備的定購期;

  4) 材料驗收;

  5) 布線安裝工程的實施——首先線槽安裝,UTP雙絞線、光纖敷設,安裝機房和配線間,安裝信息插座及其它附件。

  6) 布線系統的測試;

  7) 布線系統的驗收;

  8) 提供完整的結構化布線文件檔案;

  9) 工程結束。

 工程實施進度管理:

  1) 本工程包括產品訂貨、發貨、設計、施工安裝、督導、施工管理和驗收幾部份。

  2) 雙方簽定合同后,乙方即組織產品訂貨,線纜、管材可在3日內到工地。

  3) 雙方簽定合同后,乙方即根據甲方的進一步具體要求在2天內完善工程施工設計并交由甲方認可。在甲方認可施工設計后,我們就可組織施工人員進入現場進行前期工作。

  4) 管、線等敷設工作可與裝修交叉進行,并承諾不影響裝修進度。

  5) 設備到達現場后需進行清點后方可進行設備的安裝工作;并對設備和線纜進行有效連接,此項工作約需7個工作日。

  6) 待配線間的布置安裝完成并由甲方認可后,即可對整個布線系統進行詳細調試,隨時作好調試記錄,此項工作約需3個工作日;調試工作完成后3天內整理好文檔資料并交付甲方。

  7) 以上工作全部完成后,我們即組織相關人員進行系統培訓,此項工作約需1個工作日。

  8) 最后,由甲方組織有關單位和相關人員對系統進行全面驗收,并隨時作好驗收記錄,整理好存檔資料;

  9) 在安裝施工的全過程中,我們將委派專業工程師對工程進行督導、管理、嚴格把關。

施工工期計劃表:

  序號 項目名稱 時間進度安排

  工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日

  1 簽訂合同

  2 產品訂貨 3

  3 施工設計 2

  4 線管施工 8

  5 線纜敷設

  6 清點設備 7

  7 信息插座安裝

  8 配線間設備安裝

  9 光纖頭連接

  10 鏈路測試 1

  12 系統培訓 1

  13 系統驗收

  備注:以上工期為20個工作日。由于綜合布線施工受裝修工程影響較大因此我方承諾:從簽訂合同之日起至室內裝修結束后7天內全部完工。

驗收標準:

  標準

  1) 符合ISO 11801和EIA/TIA 568國際標準;

  2) 符合GB/T 50311--2000及GB/T 50312--2000國家標準。

  測試工具

  ? 測試工具采用國際認證的產品:Fluke DSP-4300網絡測試儀。

  測試參數:

  ? 接線圖、長度、衰減、近端串擾、功率相加近端串擾、回波損耗、等效遠端串擾、功率相加等效遠端串擾。

  一、銅纜鏈路測試方法

  測試連線方法參見下圖

  超5類銅纜系統標準測試值:

  詳見《GB/T 50312-2000 建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范》要求。

 光纖鏈路測試

  測試波長:1300nm和850nm。

  測試設備:Fluke DSP-4300 光纜測試工具。

  測試參數:衰減。

  干線鏈路段:

  多模干線光纜位于主交連和水平交連之間,該段還包括一個中等跨度熔解分支器。所有的光纖均使用標準ST 連接器。干線鏈路段上的衰減合格值計算如下:

  干線鏈路段從主交連處開始,結束于水平交連處:

  ? 850nm 光源:

  合格鏈路衰減= 光纜衰減+ 連接衰減+ 分支器衰減

  合格鏈路衰減= [0.160 km 3.4 dB/km] + [(2 ??0.26 dB) + 0.38 dB] + [1 ??0.14 dB]

  合格鏈路衰減= 1.58 dB

  ? 1300nm光源:

  合格鏈路衰減= 光纜衰減+ 連接衰減+ 分支器衰減

  合格鏈路衰減= [0.160 km ??3.4 dB/km] + [(2 ??0.26 dB) + 0.38 dB] + [1 ??0.14 dB]

  合格鏈路衰減= 1.20 dB

  驗收方式:

  參照國際、國內標準驗收(EIA/TIA 568、IS011801、GB/T50311--2000及GB/T 50312--2000)。

  竣工驗收條例:

  結構化布線工程竣工驗收的內容、方法及要求均遵循中華人民共和國國家標準——GB/T 50312--2000《建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范》。同時,針對所選用結構化布線系統本身的特點,提出如下竣工驗收要求:

 工程交接驗收:

工程驗收后,施工單位應將工程竣工技術資料一式二份交給用戶單位。竣工技術資料應包括以下內容:

? 安裝工程量;

? 工程說明;

? 設備及器材明細表;

? 竣工圖紙為施工中更改后的施工設計圖;

? 測試記錄,如測試報告、操作說明等文件;

? 工程變更、檢查記錄及施工過程中,需更改設計或采取相關措施,由建設、設計、施工等單位之間的雙方洽商記錄;

? 隨工驗收記錄;

? 隱蔽工程簽證。

? 竣工技術文件要保證質量,做到外觀整潔、內容齊全,數據準確。

? 結構化布線工程應按《綜合布線系統工程驗收項目及內容》中所列項目、內容提要進行檢驗。驗收中發現不合格的項目,應由驗收機構查明原因,分清責任,提出解決辦法。

 結構化布線系統工程驗收項目及內容:

  階段 驗收項目 驗收內容 驗收方式

  一.施工前

  檢查 1.環境要求 土建施工情況:地面、墻面、門、電源插座及接地裝置;

  土建工藝:機房面積、預留孔洞;

  施工電源;

  活動地板鋪設。 施工前檢查

  2.器材檢驗 外觀檢查;

  規格、品種、數量;

  超5類電纜電氣性能抽樣測試; 施工前檢查

  3.安全、防火要求 消防器材;

  危險物的堆放;

  預留孔洞防火措施。 施工前檢查

  二.設備

  安裝 1.設備機架 規格、程式、外觀;

  安裝垂直、水平度;

  油漆不得脫落,標志完整齊全;

  各種螺絲必須緊固;

  防震加固措施;

  接地措施。 隨工檢驗

  2.信息插座 規格、位置、質量;

  各種螺絲必須緊固;

  標志完整齊全;

  安裝符合工藝要求; 隨工檢驗

  三.電纜布放(樓層) 1.PVC線槽安裝 安裝位置正確;

  安裝符合工藝要求; 隨工檢驗

  2.纜線布放 纜線規格、路由、位置;

  符合布放纜線工藝要求。

  鋪設位置、深度

  纜線的防護設施的設置質量; 隨工檢驗

  四.光纖布放(樓間)

1.管道纜線 使用管孔孔位;

  纜線規格;

  纜線走向;

  纜線的防護設施的設置質量。 隱蔽工程簽證

2.其它 通信線路與其他設施的間距;

  進線室安裝、施工質量。 隱蔽工程簽證

五.纜線

 終端 1.信息插座 符合工藝要求。 隨工檢驗

  2.配線模塊 符合工藝要求。

  3.配線插座 符合工藝要求。

  4.各類跳線 符合工藝要求。

5.綜合布線系統的維護管理

6.驗收測試

測試 :

1.電纜性能測試 連接圖;

  長度;

  衰減;

  近端串擾;

  設計中特殊規定的測試內容等。 竣工檢驗

  

  2.光纖性能測試 連接圖;

  長度;

  衰減;

  近端串擾;

  設計中特殊規定的測試內容等。 竣工檢驗

 1.竣工技術文件 清點、交接技術文件; 竣工檢驗

2.工程驗收評價 考核工程質量,確認驗收結果

3.系統接地 符合設計要求。 竣工檢驗

驗收

7.培訓、售后服務與保證期

為使用戶的有關管理人員、工程人員、技術人員及系統操作人員能有效地使用與管理結構化布線系統,特別制定此培訓計劃,其特點為:

  ? 全部培訓課程都是針對此工程的智能結構化布線系統而編寫;

  ? 整個培訓課程是分開多個模塊,分布在整個工程的不同時間,容許業主有關人員吸收到最多有關最新知識;

  ? 保證有關工程人員有足夠的現場工作訓練;

  ? 在每個培訓模塊完成前,我公司都會提供一項測試給各學員,達到要求者發給證書。

  培訓內容:

  ? 熟悉結構化布線系統結構,了解基本系統硬件及軟件知識。

  ? 能維護光纖及銅纜系統。

  ? 能熟練的操作線路管理,增加、刪除、移動等多項操作,能夠迅速準確的判斷故障和修復。

  ? 能方便靈活的修改系統設置

工程質量保證

  在整個綜合布線項目實施過程中,所有的工作將按照AVAYA的技術要求進行。整個綜合布線系統將由AVAYA認可的布線工程師按照相關規范進行方案設計及施工監理。為了使用戶能方便、可靠、靈活地進行布線系統的維護和管理,將提供相應的現場培訓。

  為確保系統在現在和未來的正常工作,AVAYA需要如下支持:

 培訓計劃:

1. 產品質量:

系統構成的每個產品必須是經檢驗符合超5類要求的產品。AVAYA是系統產品檢測的領先者,其提供全面經過檢測的、高質量的系統部件。AVAYA的MAXTM5e布線產品是在高質量標準監制下制造的,所有產品都有ISO 9001認證。

2. 設計質量:

為保證系統的可管理性和靈活性,系統的設計很重要,必須遵照規范進行。

AVAYA出版的設計指南是經由CSV和FAC認證的,并收錄了許多工業規范和標準。

3. 安裝質量:

保證系統的正規安裝是最重要的,它應由經過認證的、有經驗的技術人員進行。

4. 材料質量:

除人為因素(如機械性損傷)及鼠害等不可抗力外,在綜合布線產品材料交付用戶后20年內,AVAYA材料如出現質量問題,AVAYA將免費提供有關材料。

培訓計劃

  一、系統管理人員培訓

我方技術人員在系統安裝過程中和安裝完畢后,向甲方技術人員介紹系統的構成介紹、示范系統的使用和講解系統的使用注意事項。使經過現場培訓的系統管理人員,在整個項目完工后,當系統出現非設備故障時,有能力進行判斷分析及處理該故障,恢復系統正常運行。

二、一般操作人員的培訓

AVAYA公司的結構化布線系統用戶界面友好,操作易學易懂,不具備經驗的人員也可在短期內掌握,但考慮到操作人員的水平參差不齊,為達到統一的效果,計劃對操作人員進行基本的操作培訓,此項培訓計劃在系統竣工驗交后進行:

? 熟悉結構化布線系統結構,了解基本結構化布線知識。

? 能熟練的操作線路管理

? 能簡單維護布線系統。

? 熟悉布線系統竣工資料,了解系統配置,位置對應關系。

1. 產品質量:

乙方為甲方進行的人員培訓包括如下內容:

乙方技術人員在系統安裝過程中和安裝完畢后,向甲方技術人員介紹系統的構成介紹、示范系統的使用和講解系統的使用注意事項。使經過乙方現場培訓的技術人員,能獨立完成跳線操作及日常維護。

AVAYA綜合布線系統的售后服務及質量保證體系:

?AVAYA公司做為全球最大的通訊設備公司之一,可為用戶提供及時可靠的技術支持及售后服務,AVAYA對其售出的綜合布線系統產品提供長達25年的產品質量及系統應用保證,這一保證通過其設在世界各地的授權代理提出申請,審核及協辦予以實施。用戶獲得此保證需滿足以下條件:

?A? 須由AVAYA正式授權的代理公司簽約負責實施該工程;

?B? 簽約公司必接受過AVAYA “綜合布線系統設計與工程”培訓;

?C? 綜合布線的統設計必須滿足AVAYA HDCS設計規范要求

?我公司完全滿足上述獲得AVAYA r系統應用保證的條件。另外我公司承諾對布線系提供長期技術支持。

AVAYA公司承諾將為該項目的最終用戶和施工方免費提供2人次8小時現場施工,管理及維護培訓.

8.綜合布線系統材料總清單

序號

規格

材料名稱

單位

數量

單價

金額

1

VCOM

標準42U落地時配線架

3

6000

18000

2

VCOM

單口面板

660

10

6600

3

VCOM

網絡模塊

660

10

6600

4

VCOM

24口網絡配線架

27

3000

81000

5

VCOM

超五類UTP網線

105

600

63000

6

VCOM

2m原裝跳線

560

4

2240

7

VCOM

3m原裝跳線

100

5

500

8

UTP.S5.004

5類4對UTP電纜

142

660.00

93720.00

9

PT/UTP.C3.025

3類25對UTP電纜

7

3994.00

27958.00

10

PT/FB.SN.004

4芯室內多模光纖

760

26.00

19760.00

11

JPX211C

125回線配線箱

112

380.00

42560.00

9.圖紙

技術要求:

符合最新的國際標準ISO/IEC11801超五類布線系標準,產品應符合做主網絡的高速、可靠的信息傳輸要求,并具有高度靈活性、可靠性、綜合性、易擴容性。

進行開放式布線,所有插座端口都支持數據通訊、話音和圖像傳遞,滿足電視會議,多媒體等系統的需要。

能滿足靈活的應用要求,即任一信息點能夠方便地任意連接終端設備。所有接插件都應是模塊化的標準件,以方便管理并在將來有更大的發展時,容易地將設備擴展進去,能夠支持千兆速率的數據傳輸,可支持以太網、高速以太網、令牌環網、ATM、FDDT、ISDN等網絡及應用。

11棟學生宿舍樓網絡綜合布線是為數據傳輸提供實用、靈活、可擴展、可靠的模塊化介質通道,它所用的線纜、接插件等各類設備、配件,都充分考慮到先進性、兼容性、開放性、可靠性、靈活性、經濟性的設計原則。

學生宿舍是學生使用校園網絡的主要場所,網絡綜合布線要建立以計算機為主的網絡基礎平臺,使其對校園網絡信息系統的支持達到先進水平。并且保證技術領先。不僅滿足宿舍樓應用的實際情況,對系統以后的擴充升級也便于實現,使用未來宿舍樓網絡發展的需要。

綜合布線系統結構設計

目前,結構化布線設計一般采用國際標準的結構化布線系統,將語音、數據的配線統一在一套布線系統中。系統設計一般按六個子系統進行設計:

    2.  3. 垂直干線子系統:傳輸數據的垂直干線采用6芯多模光纖,并采用6類4對8芯UTP雙絞線作為備份;傳輸語音的垂直干線采用5類非屏蔽大對數銅纜。垂直干線沿弱電豎井橋架敷設。

  4. 設備間子系統:各樓層弱電間作設備間,設置接入層網絡交換機、配線架等連接器件。

  5.  6. 建筑群子系統:將建筑物中的線纜延伸到建筑物群的另一些建筑物中的通信設備和網絡設備上。

?根據用戶需求和此宿舍樓規模的實際情況,滿足各信息點到設備間的距離在非屏蔽雙絞線的90米有效傳輸距離內,方便管理,減少宿舍房間的占用。綜合布線系統不專設樓層配線間,采用BD/FD合二為一的方式,及樓層配線間與設備間合二為一(一樓128房間為設備間)。水平布線和垂直布線合為一條鏈路(個宿舍樓線纜先引入豎井后再引入設備間)。因此,宿舍樓綜合布線系統可以合并成以下三個子系統:

1.工作區子系統

2.水平/垂直子系統

3.設備間/管理子系統

學生宿舍樓11棟:

樓層

語音點

數據點

一層

24

24

二層

24

24

三層

24

24

四層

24

24

五層

24

24

六層

24

24

總計

144

144

綜合布線子系統設計

1.水平子系統

1)管線系統

由于本工程的建筑是新建建筑,沒有任何管線,因此綜合布線系統還包括管線系統的設計與施工,設備間放置在一樓的128室。

(1)垂直主干管線

垂直主干管線采用鍍鋅架(槽式)沿設備間外墻(內走廊)向上和向下敷設,向上用200*100*1.5橋架直達六層,布放4、5、6層的線纜,向下200*100*1.5橋架到達一層,布放2、3層的線纜。

(2)水平主干管線

水平主干管線采用立柱吊裝鍍鋅橋架方式,根據線纜的多少分別采用50*50的鍍鋅橋架,在每個房間外用DN20mm波紋管將線纜引入房間。

(3)房間內墻面 PVC線槽

電纜引入房間后用40*25mmPVC線槽將電纜鋪設之房間兩邊,再沿墻面向下敷設至墻面信息插座,由于房間內已鋪設強電線路,PVC線槽交叉通過強電線路時用防蠟管穿過。

(4)已吊裝電力線纜管線,安裝的橋架與該電力線纜管線相隔的距離必須符合GB/T50311-2000.

(5)對槽、管大小的選擇采用以下簡易方式:

槽(管)截面積=(n*線纜截面積)/[70%*(40%~50%)],其中,n表示用戶所要安裝的多少條線,是已知的,槽管截面積表示要選擇的槽罐截面積,線纜截面積表示選用的線纜面積,70%表示布線標準規定允許的時間,40%~50%表示浪費的空間。

2)水平電纜

水平布線系統均采用星型拓撲結構,它以設備間128室為主節點,形成向工作區輻射的星狀線路狀態。從128房間到達樓內任一信息點的距離都不超過90m,采用六類非屏蔽雙絞線,與其相應的跳線、信息插座模塊和配線架等接插件也采用六類產品,滿足當前傳輸1000Mbps的需要,以及以后升級需要。

電纜用量計算:

A(平均長度)=(最短長度+最長長度)*0.55+D

D是端接余量,常用數據是6~15M,根據工程實際取定,本工程中D取6M。

水瓶電纜的箱數=信息點數*A(平均長度)/305+1

具體數量見材料清單。

2.工作區子系統

工作區子系統由終端設備連接到信息插座的連線(軟線)組成,它包括裝配軟線、連接器

和連接所需的擴展軟線,并在終端設備和輸入/輸出(I / O)之間搭接。相當于電話配線系統中

連接話機的用戶線及話機終端部分。在智能樓布線系統中,工作區用術語服務區(c o v e r a g e a r e a)替代,通常服務區大于工作區。

每個宿舍為一個工作區,每間宿舍住6個同學,每間宿舍都是按上面床位下面寫字桌安排,分兩邊,每邊三人布局,在寫字桌桌面上方30厘米方向安裝電源插座,因此,信息插座安裝與電源插座等高,全部都是明裝。

3.設備間

設備間子系統把中繼線交叉連接處和布線交叉連接處連接到公用系統設備上。由設備間中的電纜、連接器和相關支撐硬件組成,它把公用系統設備的各種不同設備互聯起來。相當于電話配線系統中的站內配線設備及電纜、導線連接部分。

由于從設備間到樓內各信息點的距離不超過90M,另一方面為了管理方便和節省配線間對空間的占用,將設備間設置在該學生宿舍的中心位置B414房間,所有的配線管理全部在設備間

根據配線架、光纖終端盒和網絡設備的數量情況,設備間配置3臺標準42U機柜(600*600),設備間采用高架防靜電地板,繼續將200*120的槽式橋架敷設在高架地板下,將線纜通過高架地板從機柜底部敷設進機柜。

布線管理。對全部信息點進行編號。編號方式:信息點類別+樓棟號+樓層號+房間號+信息點位置號。由于本次工程只有網絡信息點,編號中信息點類別可省略。如3層11號房第5個信息點的編號為:5B3125。

4.綜合布線材料清單:

序號

規格

材料名稱

單位

數量

單價

金額

1

VCOM

標準42U落地時配線架

3

6000

18000

2

VCOM

單口面板

660

10

6600

3

VCOM

網絡模塊

660

10

6600

4

VCOM

24口網絡配線架

27

3000

81000

5

VCOM

超五類UTP網線

105

600

63000

6

VCOM

2m原裝跳線

560

4

2240

7

VCOM

3m原裝跳線

100

5

500

8

UTP.S5.004

5類4對UTP電纜

142

660.00

93720.00

9

PT/UTP.C3.025

3類25對UTP電纜

7

3994.00

27958.00

10

PT/FB.SN.004

4芯室內多模光纖

760

26.00

19760.00

11

JPX211C

125回線配線箱

112

380.00

42560.00

12

PT/4.431.000

管理線盤

105

100.00

10500.00

13

PT/XQ401-C

接線工具

2

360.00

720.00

14

PT/TX.STC1.02

ST-SC光纖單芯多模跳線

58

213.00

12354.00

15

PT

水晶頭

2254

1.00

2254.00

合計:

375412

 

若想一路順風,請你開心度時光,永葆云淡風輕。如果遇事解不開心結,過分地追求完美,一味地與自己較真,只會傷心勞神。

  萬事隨緣莫計較,唯求淡泊與安寧。淡然得與失,珍惜人間情。與其和自己過不去,不如順其自然,瀟瀟灑灑過一生。

  若想一路順風,請別拿別人的錯誤懲罰自己。看得開才會快樂,放得下才會輕松。胸懷要大度,凡事能接納,對人能包容。

  遇有不順心的人和事,切不可小肚雞腸,懷恨在胸。你這里惱怒填胸,可惹你生氣的人早已滿面春風,試想,你何必再糾結、郁悶、怨言聲聲!

  若想一路順風,請你用微笑掩埋苦痛。客觀事實證明,人生有失就有得,得和失總是相輔相成。

  不要感嘆自己不幸運,不要抱怨老天不公平,得到的我們感到欣慰,失去的我們一身輕松。痛苦惋惜無濟于事,坦然灑脫一路順風!

  若想一路順風,請你修煉豁達心,大度才能包容。忍一時風平浪靜,退一步海闊天空。懂得謙讓和諒解,胸襟寬闊人尊敬。磕磕絆絆全甩棄,和睦相處快樂生。

  要善待他人,即使路徑狹窄,也要留一步與人行。拿得起,放得下,才是人生的真性情。

  若想一路順風,請你把自己的心態好好調整。細節決定成敗,心態決定人生,擁有怎樣的心態,就會有怎樣的生活和心情。

  面對困難和挫折,勇于挑戰自我,就沒有過不去的坎兒,就沒有超越不了的山峰,就沒有走不出去的困境,就會迎來風雨之后的彩虹!擁有一個良好的心態,就能樂觀開朗地面對生活和人生。

  若想一路順風,請你懂得感恩和尊重。人生在世,就應該懂得感恩,感恩有父母的愛,感恩有親人的疼,感恩有同事的幫,感恩有朋友同行,感恩有美妙的樂聲,感恩有美麗的風景。

  你如果懂得了感恩,也就擁有了別人的愛,也就贏得了別人的真誠和尊重!

  若想一路順風,請你清除羨慕、嫉妒、恨。盡管羨慕是人們的本能,但過于羨慕別人的人,一直都在追逐著別人的夢。

  嫉妒和恨,更是一劑心靈的毒藥,是一種扭曲的心理,我們應該懂得欣賞別人,將別人的優秀看在眼里,記在心中,讓他人激勵自己前行。

  若想一路順風,請你學會釋放,不要鉆進死胡同。生活紛繁,不要被困境和失敗糟糕了心情。

  生命,也有不能承受之重,要學會放下和釋重,不能苦苦支撐。讓心靈的陽光,沖破壓抑的云層,讓我們時刻保持著好心情!

  人生途中,愿你一路順風!

炎黃職業技術學院聯武樓網絡綜合布線系統設計方案.doc

炎黃職業技術學院聯武樓網絡綜合布線系統設計方案 - 1.前言 2.綜合布線系統概...

教學樓綜合布線設計方案_圖文.doc

包頭職業技術學院實訓樓 B 區 綜合布線系統設計方案 方案書 設計人:史海瑞 ....

實訓樓網絡綜合布線設計方案.doc

實訓樓網絡綜合布線設計方案 - 永城職業學院電子信息工程系 《綜合布線技術》 課程設計 設計名稱: 姓學班時名: 號: 級: 間: 實訓樓網絡綜合布線設計方案 趙......

校園教學樓綜合布線系統設計方案.doc

校園教學樓綜合布線系統設計方案 - 四川化工職業技術學院實訓樓(B) 綜合布線設...

校園網絡綜合布線方案2017.doc

綜合布線系統是為通信 與計算機網絡而設計的,它可以...本設計方案為邯鄲職業技術學院黃樓、主教樓及系樓,...樓的各樓 層配線架用光纜和大對數電纜與中心機房聯......

炎黃職業技術學院聯武樓網絡綜合布線系統設計方案.doc

炎黃職業技術學院聯武樓網絡綜合布線系統設計方案 - 1.前言 前言 2.綜合布線...

實訓樓綜合布線設計方案.doc

上海第二工業大學 《綜合布線技術》 16 號樓綜合實訓樓設計方案 10 通信 01 ...分為五層,位于學校的中心偏北處, 是一座具有完備網絡系統的一幢學院綜合實訓樓......

校園教學樓綜合布線系統畢業設計方案.doc

校園教學樓綜合布線系統畢業設計方案_IT/計算機_專業資料。畢業論文天津城市建設職業技術管理學院綜合布線 系統設計題 目: 校園教學樓綜合布線系統設計方案 任富斌 建筑......

宿舍網絡綜合布線系統方案.doc

論文,制度,方案手冊,應有盡有--- 宿舍網絡綜合布線系統方案 一、 工程概況 女生宿舍樓位于學院內部,樓高六層,每層24個房間, 共有 144 個房間。該宿舍樓的......

學生公寓綜合布線系統設計方案及投標書.doc

學生公寓綜合布線系統 設計方案投標文件 院、 系:計算機科學與技術學院 網絡工程...根據對結構化布線系統(Structured Cabling System-SCS) 的要求, 本公寓樓布線......

網絡綜合布線方案.._圖文.doc

布線總結論文,教學樓網絡綜合布線方案,網絡綜合布線專科試卷,計算機網絡綜合布線圖...廣西職業技術學院圖書館綜合布線系統設計方案 客戶需求: 1、項目概述: 廣西職業......

某教學樓綜合布線系統工程設計方案投標書.doc

某教學樓綜合布線系統工程設計方案投標書_IT/計算機_...(以下簡稱乙方)應愛因森軟件職業學院的邀(以下簡 稱...布線橋架的焊接,線槽的過渡聯 接滿足國家電工標準中......

畢業設計 - 校園網綜合布線設計方案_圖文.doc

南京交通職業技術學院 校園網綜合布線設計方案院 專班學系業級號電子信息系 計算機網絡技術(物聯網) 學生姓名 指導教師 2014 年 9 月 10 日 摘 要 本文主要......

校園網綜合布線設計方案_圖文.doc

校園網綜合布線設計方案 - 南京交通職業技術學院 校園網綜合布線設計方案 院專班學系業級號電子信息系 計算機網絡技術(物聯網) 1 2 4 0 2 2 1......

校園網綜合布線系統設計方案.doc

F-NET 校園網 綜合布線系統設計方案 2011 年...技術規范 五、設計范圍及要求 1、設計范圍 學院...并且各樓分別需要網絡布線以建 設樓內局域網。......

山西工程職業技術學院主教樓南樓綜合布線設計方案).doc

山西工程職業技術學院主教樓南樓綜合布線設計方案) - 山西工程職業技術學院主教樓南樓 綜合布線系統設計方案 方案書 設計人:郭浩 時間:2012 年 3 月 20 日 山西......

宿舍樓綜合布線系統標書.doc

宿舍樓綜合布線系統標書 - 四川交通職業技術學院 二棟學生宿舍樓綜合布線系統 設計方案招標文件 xxxx 招標有限公司 項目負責人:xxx 目 錄 一、 投標邀請函.........

網絡綜合布線投標書.doc

網絡綜合布線投標書 - 晉中職業技術學院 ——高計算機 1202 班 晉中職業技術學院躬行樓綜合布線項目 2013 年 5 月 31 日 1 躬行樓綜合......

辦公樓綜合布線設計方案_圖文.doc

辦公樓綜合布線設計方案_工程科技_專業資料。綜合布線...1.2.3 網絡結構 整個某辦公樓綜合布線系統由工作...聯 機運行 1 小時,單機運行 30 分鐘,配備互聯板......

實訓樓綜合布線設計方案.doc

《綜合布線技術》 16 號樓綜合實訓樓設計方案 10 ...處, 是一座具有完備網絡系統的一幢學院綜合實訓樓。...隨技術如何發展,將來都可以很方便地將這些設備聯 到......

綜合布線系統方案.txt

設計原則 1.1.1 設計標準 首先, 網絡布線方案的設計制定嚴格執行綜合布線系統的設計、 安裝、施工、工藝、測試等相關國內外技術標準和技術規范,使用 優先順序如下......

綜合布線系統工程設計參考大全.txt

1 綜合布線系統工程設計參考大全 第一章、技術方案 1 前言 本設計方案按照最新的中國人民共和國國家標準:《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》(GB/T50311-2000......

綜合布線系統設計與實現.txt

綜合布線系統設計與實現_其它考試_資格考試/認證_教育專區。智能化大廈和智能化小區的建設是計算機技術、網絡技術、控制技術、有線電視技術、通信技術等高新技術發展的......

  • 陜西財經職業技術學院新公寓樓綜合布線系統方案書
  • 辦公樓網絡綜合布線設計方案1
  • 學生宿舍樓綜合布線設計專業技術方案(最完整版)
  • 校園教學樓綜合網絡布線系統設計方案.doc
  • 學生宿舍樓綜合布線設計方案(最完整版)
  • 辦公樓網絡綜合布線設計方案182216
  • 行政樓綜合布線系統設計與應用(孫慧)
  • 電信局長途樞紐大樓綜合布線系統 方案設計建議書
  • 郵電學院教學樓無線網絡系統建設實施方案書
  • xx市xxx辦公樓綜合布線系統方案
  • www.lskiul.live true http://www.lskiul.live/wendangku/zfs/ff2g/j60834a5418v/k10a6f524ccbff121dd36a22dc45el.html report 29805 1.前言2.綜合布線系統概念3.綜合布線系統設計3.1 概述 3.1.1 工程概況3.1.2 布線系統總體結構 3.1.3 設計目標3.1.4 設計原則 3.1.5 設計標準3.1.6 布線系統產品選型3.2工作區子系統設計3.3配線子系統設計3.4管理子系統設計3.5干線子系統設計4.6設備間子系統設計3.7布線系統工具4.綜合布線系統施工方案5.綜合布線系統的維護管理6.驗收測試7.培訓、售后服務與保證期8.綜合布線系統材料總清單9.圖紙1.
    • 猜你喜歡
    • 24小時熱文
    • 本周熱評
    圖文推薦
    • 最新添加
    • 最熱文章
    精彩推薦
    讀過此文的還讀過
    水果传奇返水